“负荷随动跟踪节能系统” 系统是深圳明明科技发展有限公司(原桂林三环永成电子有限公司)总经理 戴军先生 主持开发的 具有划时代意义的创新科技成果 , 2003年8月开发成功,9月份开始推广,年内先后为桂林大世界(智能写字楼)、桂林中旅大酒店、广州成都宾馆、南宁翔云大酒店等公司的中央空调系统进行了节能改造,并与桂林中国国际旅行社、桂林两江国际机场、柳州华锡集团达成了系统改造的意向性协议,很快就将入安装阶段。2004年公司将在深圳、广州、武汉、海口等地设立办事处,向全国推广。
“负荷随动跟踪节能系统” 系统是深圳明明科技发展有限公司(原桂林三环永成电子有限公司)总经理 戴军先生 主持开发的 具有划时代意义的创新科技成果 , 2003年8月开发成功,9月份开始推广,年内先后为桂林大世界(智能写字楼)、桂林中旅大酒店、广州成都宾馆、南宁翔云大酒店等公司的中央空调系统进行了节能改造,并与桂林中国国际旅行社、桂林两江国际机场、柳州华锡集团达成了系统改造的意向性协议,很快就将入安装阶段。2004年公司将在深圳、广州、武汉、海口等地设立办事处,向全国推广。
广州成都宾馆: ( 用户意见原件扫描)
“ 深圳明明科技发展公司于 2003 年 12 月份在我宾馆的中央空调系统上改造配置了负荷随动跟踪节能控制系统。该系统(包括主机、水泵、风机系统)节能比率经过双方多次测试(通过电表直接读数),水风系统节电达到 60% 以上,主机节电达到 20% 以上,在总表读数综合节能达到 40% 以上。该套系统 运行可靠、操作方便简单,节能效果较为显著,可为我单位创造客可观的经济效益 。 ” -广州成都宾馆 2004 年 2 月 3 日
桂林中旅大酒店: ( 用户意见原件扫描 )
“ 自从安装了贵公司的中央空调节能系统后,我公司每月能节省电费 4 万到 5 万元!大大降低了我公司的运营成本,改善了整个经营状况。为此我们谨送上诚挚的谢意-贵公司不愧为中央空调的节能专家! ” -桂林中旅大酒店 2003 年 12 月
桂林大世界智能写字楼: ( 用户意见原件扫描 )
“ 明明科技公司于九月份在桂林大世界的中央空调系统上改造配置了负荷随动跟踪 节能 控制系统。该系统(包括主机、水泵、风机系统)节能 比率通过双方近一个月 严格测试(通过电表直接度数):水风系统节电 达到 60 %以上,主机节电达到 20 %以上 ,在总表读数综合节能达到 45 %以上。该套系统运行可靠,操作方便简单,节能 效果非常 显著,为我单位创造可观的经济效益。 ” -桂林鸿达物业管理有限责任公司 2003 年 10 月 6 日
2楼
说白了就是变频调节系统
回复
3楼
没那么简但吧!
回复
4楼
变频调节系统!!!
 ” -桂林鸿达物业管理有限责任公司
回复
5楼
一看就时吹牛,可悲啊
回复
6楼
本公司生产的水系统中央空调节能控制系统为国际首创的标准化控制系统。它具有选型简单,只需知道水泵功率和数量就可以按表选型。使用了本系统后水系统的机组就可替代变频多联机系统。泵组节能效率一般在50%-70%。
本系统的优点在于改变了传统水系统中央空调的不可控制性,可以完全按照负荷变化对系统进行线性控制。当空调负荷变化时,系统采集一组数据进行运算。运算后数据传递给有我公司研发的核心部件专家控制系统进行判断。判断后信号传递给有关执行部件。使整个中央空调系统完全按照高效精细化运转。完全改变了传统中央空调的粗犷运转方式。
本产品所有部件采用国际品牌,设计使用寿命在20年以上,一般投入后240天即可回收使用成本。节能效果非常显著。
系统的扩展能力非常强,末端的扩展对主机没有任何影响。
采用专家系统软件,可以自动调整和学习整个系统工作状态,使其调整到最佳工作状况。
冬季夏季自动转换,完全可以无人职守自动运行。
水泵无需使用专用变频水泵。
水泵无需冷热泵分离。
选型依据
本选型手册使用方法非常方便,采用模块式设计。只要知道水泵功率大小和数量。就可根据表格迅速查到相应设备。
例:某宾馆采用2台7.5KW水泵作为冷冻水循环。按相应的表格查找就可以知道采用一台型号为YX-LDS-4-7.5KW的系统控制设备就可完成。
如果系统中有冷却塔系统,比如冷却塔采用2台7.5KW的水泵作为冷却泵,我们按表格查找就知道采用YX-LQS-4-7.5KW即可。风机系统采用3台2.2KW的电机,由此可查出风机可用YX-LQT-4-2.2KW的设备即可.
基本上由以上系统就可以完全满足要求。主机开机时给水泵的信号连接到这几台系统上就可以实现自动调整了。
如果用户要求较高,需要以上系统和制冷主机联机控制,那就需要加装一套主控屏系统,按选型依据看一共分8个型号。只要按相应系统配相应的型号即可。以后所有的设置和开关机功能就可以在主控屏上实现了。
配置中经常遇到的几个问题。
1、如果我配置的系统中一台水泵功率为7.5KW、另外一台为5.5KW功率。该怎么配置节能控制系统?贵公司生产的控制系统标准为4路输出。接线应该怎么接?
答:如果遇到系统中水泵功率大小不一,只要按最大功率选择设备就可以了。建议用了本系统后就没有必要大小泵了,这样的情况一般在旧项目中遇到的较多。如果遇到小于4台水泵,只要随便接其中两路就可以了。
2、如果我想单独配置一台冷却塔控制系统是否可以?
答:我公司生产的产品是模块化的产品,都可以单独购买然后组合。分冷冻水控制系统、冷却水泵控制系统、冷却塔风机控制系统、主机联动逻辑系统。用户可根据自身要求进行选配。每个系统都可以单独运行也可联机运行。
3、在传统的设计当中,由于夏季和冬季的需要的流量差异很大,一般在设计的时候都采用两套泵组的习惯,即夏季用大的泵组,冬季用小的泵组。如果用了节能系统后是否还需要这样设计。
答:不用再设计两套泵组,只需要设计一套满足夏季用泵组就可以了。冬季系统会自动调整流量,以实现节能。而且在泵组上也可以实现投资节省。
4、如果系统很大,制冷的地方比较分散,系统怎么配置。
答:如果系统比较大,建议在远端设计中继站,中继站会根据远端的情况自动进行流量调整。
回复
7楼
现在设计的图纸,很多水泵配备的比实际需要的大20%~30%
回复
8楼
所以关键是如何解决设计的问题,即使按规范设计也会大很多的,无语:Q
回复