本工程为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成,南、北塔均为38层,总高度148.6m;酒店为21层,总高91.2m;裙楼地下设3层, 地上6层,为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成,第一期工程为地下部分、裙楼及北塔,第二期工程为南塔和酒店部分。 南塔、北塔、酒店内各设的变电所,分别内设二台2000KVA 35/0.4KVA干式变压器。地下一层设柴油发电机两台

地下一层设柴油发电机两台(2x1500KVA)。
裙楼公共区域照明以日光灯盘为主,辅以筒灯。公共区域设带电池组件的应急、疏散照明灯。裙楼商场内营业区域的照明电源和公共区域的照明电源分别由不同的配电箱供电。塔楼楼梯、走道设应急、疏散照明。一至七层塔楼楼梯、走道由单独的配电箱供电。七层以上塔楼内的消防楼梯、各类竖井内的照明由七层的配电箱双路供电;七层以上塔楼内电梯前室和走道内的照明分别由12/F20/F28/F电气竖井内的配电箱双路供电。塔楼内每户在厨房内设户内配电盒。
楼前架空广场设向下及向上映照建筑物的射灯,广场前设柱顶灯17盏,楼侧、后设柱上路灯8盏,由2/F公共区域照明配电箱供电。