【求教】该园林喷灌工程施工方法是否符合要求?
bluecodon
bluecodon Lv.3
2011年05月06日 14:55:17
只看楼主

我公司近期委托一喷灌安装公司为我们一园区安装喷灌设备设施,其中几处问题,望大家不吝赐教: 一、先介绍工程概况: 项目位于北京地区,需将喷灌安装于楼房周边微地形,地形已做好,高差达4m,宽度不足20m,坡度较大。该微地形为此前(10年)硬景施工多余土方,由人工堆积而车,较疏松,土质较好,建筑垃圾相对较少,大颗粒(>5cm)石砾含量少。需安装喷灌的长度小于500m。为自动喷灌系统,设计文件中未提及砂垫层和镇墩及试压等项。压力足够,可不考虑。

我公司近期委托一喷灌安装公司为我们一园区安装喷灌设备设施,其中几处问题,望大家不吝赐教:
一、先介绍工程概况:
项目位于北京地区,需将喷灌安装于楼房周边微地形,地形已做好,高差达4m,宽度不足20m,坡度较大。该微地形为此前(10年)硬景施工多余土方,由人工堆积而车,较疏松,土质较好,建筑垃圾相对较少,大颗粒(>5cm)石砾含量少。需安装喷灌的长度小于500m。为自动喷灌系统,设计文件中未提及砂垫层和镇墩及试压等项。压力足够,可不考虑。
二、施工中,我们发现施工方施工流程如下:
(1)放线;
(2)挖槽:干管深1m,支管深0.8m(符合设计要求);无砂垫层;
(3)下管及管线连接:按照设计要求,采用UPVC管,先将所有管线置入沟槽中,再用专门给水胶粘接。粘接前,工作人员带布手套,用手套将管线连接口擦一圈即可。
(4)埋管:所有管线连接后(已按要求静置),先清理沟槽中塌方土壤至设计标高,再整体回填土。回填时未经分层人工夯实或水夯,而是直接将两边的土直接填入沟槽中,将沟槽填满,只留下了阀门和其他设备处未填,待砌井。
(5)安装设备,砌井;
(6)一次整体试压。
三、通过查阅相关资料,对于他们的施工,有几个疑问:
(1)本工程是否需铺设砂垫层?按照《GB50268—2008给水排水管道工程施工及验收规范》要求,我们这个项目是否应当铺设砂垫层?如果不铺,今后对管道有哪些影响?
(2)工作人员粘接管道前,处理接口的方法是否可取?
(3)整个线路中,未砌筑镇墩,是否可取?若无镇墩,对整个工程有什么影响?
(4)埋管时,未进行分层夯实,是否可取?不夯实,对后期有什么影响?
(5)按照工作人员的意见,不进行分段试压,且是在将所有管道全部完全填埋后,一次试压。根据DB11T 212 园林绿化工程施工及验收规范(北京市标准)第5.41.2.4条规定:“管道水压试验应分段进行, 水压试验的压力表精度不低于1.0 级标准,量程为试验压力的1.5 倍,环境温度在5℃以上;试验长度不大于1km”,本项喷灌工程是否应进行分段试压?一次性填埋是否可取?会产生什么后果?如何判定?
先谢谢大家了。
免费打赏
a312437470
2011年05月09日 11:10:34
2楼
我只知道 工地上的pvc管 孔径晓得 都是用胶水粘的
回复
wanghaiqin-402
2011年05月09日 13:57:10
3楼
我觉得应该在没有回填土之前试压,不然连接处是否漏水看不出来,而且填埋好再让他挖他就跟你啰嗦了,上一点砂石垫层比较好,毕竟你的土比较疏松,怕有的地方时间久了会沉降
回复
douwei1228
2011年05月09日 22:57:15
4楼
1、首先,沟槽底部是否平整,有无疏松,密度较好就不影响了。回填土,管道至其上20cm过筛即可,不建议母夯,水夯即可,以免伤到管道。
2、管道粘接,用布查过即可,要求管道外表没有水渍,粘接时要旋转至少45度。
3、砌筑镇墩,我认为不可取,影响以后的维修,水泥和管道膨胀系数不一致,容易产生问题。
4、填埋前施压,应做到合同里。但是,实际来看,喷灌管道问题不大,(粘接工序完整)漏水概率很小。主要是控制井内的截门等软硬连接处,需要注意观察。
回复
xiaozhu90
2011年05月10日 02:03:35
5楼
好深奥,不了解哦
回复
syao4212
2011年05月10日 08:45:18
6楼
在回填前应该提前试压,回填后再试一次压力,才能保证万无一失,其余的确做法应该没什么问题。
回复
wuxianming1111
2011年05月10日 18:59:02
7楼
1、无垫层不合理,除非虚土夯实了,无车辆不影响
2、无镇墩业不对,你500米一个镇墩都没有,不可能吧
3、液体胶是可以的,不过期都行,是PVC专用的就可以
4、不夯实,如果路面承重过大会断管
5、试压应该分段进行
回复
xiaofei9682
2011年05月11日 10:24:46
8楼
理论上应该有垫层,但是有时候可能考虑的承载不是很大,而且在地形内,有时候为了节约成本,可能会省去,至于试压,应该在挖好沟槽埋好管了叫上监理试压,没有问题了再回填
回复
bluecodon
2011年05月13日 10:09:05
9楼
谢谢大家的帮助,这几天工作忙,没顾上回复。
看过后,感觉“douwei1228”和“wuxianming1111"的看法比较合理,都认为沟槽若不铺垫层的话,必须要先夯实,这点我们没做,只能静观效果(幸好是在坡上,不会有车辆等负重)。在由于未采取分段试压上,现在看来只能取决于施工单位的技术水平了。
在镇墩的有无上,大家看法差别较大,这点有待商榷,也只能通过观察使用效果评判了。
如今设备设施已安装完毕,只待试压,我们也在等试压后的效果,如果有漏水的话,由于约定了保修期,施工单位是要找到漏水点,重新安装的,期间产生的所有费用将由施工单位自己承担。
最后,还要谢谢大家的帮助,我会继续关注喷灌的使用情况,将最终效果告诉大家。
回复
水沐汀
2014年07月12日 00:08:16
10楼
学习,很深奥的赶脚
回复

相关推荐

APP内打开