消防强启、节能控制开关有吗?
shenfg
shenfg Lv.7
2011年05月06日 11:33:26
来自于照明工程
只看楼主

对这个问题我的疑惑点太多了:江苏的,《住宅建筑规范GB50368-2005》10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。(强条)根据意思:本条明确要求采用高效光源和灯具并采取节能控制措施。但是:《2009年江苏省施工图审查电气专业技术疑难问题技术问答》P14第6问答:当楼梯间采用节能自熄开关时,可采用白炽灯照明,因为符合GB50034-2004之3.2.4条4款,即对照度要求不高,且照度时间较短的场所,是允许采用白炽灯的。

对这个问题我的疑惑点太多了:江苏的,
《住宅建筑规范GB50368-2005》10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。(强条)根据意思:本条明确要求采用高效光源和灯具并采取节能控制措施。
但是:《2009年江苏省施工图审查电气专业技术疑难问题技术问答》P14第6问答:当楼梯间采用节能自熄开关时,可采用白炽灯照明,因为符合GB50034-2004之3.2.4条4款,即对照度要求不高,且照度时间较短的场所,是允许采用白炽灯的。
还有《江苏省住宅设计标准DGJ32/J26-2006》第10.1.5.2条5款“公共部位除高层住宅电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关;当应急照明在采用节能自熄开关时,必须采取应急时自动点亮的措施。”
2款“居住建筑内走道长度超过20m的内走道应设应急照明”

请问:住宅的公共部分的应急照明灯具是采用白炽灯还是节能灯?其开关是使用双控开关(可实现强启功能,但没有节能控制)还是使用自熄开关(可实现节能控制,但一般触摸式延时开关没办法实现强启功能)?
gdx8785
2011年05月06日 12:04:33
2楼
消防强启、节能控制开关有吗?
--------- 有带消防强启接点的节能开关
回复
bjkny
2011年06月18日 03:14:14
3楼
http://blog.sina.com.cn/u/1404516802

可以参考这个博客,任何需要,应有尽有。
回复
jiangbo88
2011年06月18日 23:19:52
4楼
现在有带消防强启的各种开关。
回复
meichaosui
2011年06月20日 15:34:44
5楼
“住宅的公共部分的应急照明灯具是采用白炽灯还是节能灯?”
1.住宅的公共部分的照明灯应采用节能灯。
《住宅建筑规范》GB 50368—2005
10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。

2.住宅的公共部分的应急照明灯采用白炽灯、荧光灯。
《建筑照明设计标准》GB 50034—2004
3.2.5 应急照明应选用能快速点燃的光源。(条文解释:3.2.5 应急照明采用白炽灯、卤钨灯、荧光灯,因在正常照明断电时可在几秒内达到标准流明值;对于疏散标志灯还可采用发光二极管(LED)。而采用高强度气体放电灯达不到上述的要求。)

故可以得出以下结论,住宅公共部分的非应急照明可采用高效光源,但是应急照明可采用高效光源也可以采用白炽灯,以满足消防迅速点亮为重点。
回复
xiazai008
2011年08月27日 13:41:47
6楼
触摸延时开关可以有 消防强启功能。 我公司有成熟产品供应。 亮本电器 www.liangbendq.com
回复
oengjdngmenge
2014年04月08日 21:18:53
8楼
按规范执行即可。
回复