在高层住宅负荷计算中,插座单独回路负荷怎么计算,是把每个插座容量加在一起吗,假如一户普通插座19个,每个按10A,也就是2000W了再乘以19 ,太大了吧,还是把预留给家用电器设备的分开计算啊
在高层住宅负荷计算中,插座单独回路负荷怎么计算,是把每个插座容量加在一起吗,假如一户普通插座19个,每个按10A,也就是2000W了再乘以19 ,太大了吧,还是把预留给家用电器设备的分开计算啊
2楼
高层住宅负荷计算一般是按X平方/W来算的吧,插座10A是指额定电流,就是说可以插接10A以下的用电气。
回复
3楼
住宅的插座 配电数量不受限制 当然也不能无限制大
回复
4楼
另外插座都是预留的 是要打系数的 因为不可能 保证插座都同时用
当然你要执意如此 还是用大功率的 那么就是跟自己过不去
回复
5楼
晕,这也行。
这么算,同时系数怎样考虑。
回复
6楼
插座回路不用一个一个插座累计的,预留就可以。另外规范有规定,每一个回路插座数量不宜超过10组,计算机电源插座不宜超过5组
回复
7楼
那负荷计算的时候按预留的设备的功率来算吗?
回复
8楼
一般是按每平方米多少W来算的
回复
9楼
一般插座在设备未知的情况下,按每个插座100W来估计.
回复
10楼
住宅好像也可以用户均负荷来计算总负荷的
回复
11楼
然后再累加乘以系数吗,系数是多少啊