我在看一些资料时上面说:Y,d; D,y和Y,yn接线方式不能传输零序电流和电压,这是为什么呀?知道的能告诉我吗?谢谢!
我在看一些资料时上面说:
Y,d; D,y和Y,yn接线方式不能传输零序电流和电压,
这是为什么呀?
知道的能告诉我吗?谢谢!
2楼
说来很简单因为D 和Y接线方式构不成零序电流的流通回路所以不可以传输。
比如Δ接线:零序电流在三角形的变压器内部形成环流 。
Y呢,零序电流的特点是同向同大小,假如L线路在A站 B站,A站有零序电流流出,线路对端B站就有零序电流流如,如果不接地,零序电流怎么回到A站(起点) 。
最好自己作向量图来分析。
零序电压的情况没听过这种提法!
回复
3楼
明白!!
回复
4楼
明白了!谢谢!
回复
5楼
零序电压在各侧接地都有的,你比如在10KV侧接地会有很高的零序电压,但零序电流非常小(由系统对地电容决定),本质是不接地系统零序阻抗太大。
回复