【求助】高压进线柜避雷器可以放于电流互感器上侧吗
danchelianren
2011年05月06日 08:54:01
来自于变压器
只看楼主

高压进线柜避雷器可以放于电流互感器上侧吗? 我是电缆倒进线,谢谢

高压进线柜避雷器可以放于电流互感器上侧吗? 我是电缆倒进线,谢谢
免费打赏
cauchyss
2011年05月06日 21:13:37
2楼
何谓电缆倒进线,求解释。个人觉得安装位置更多考虑的是结构问题。
回复
y502x
2011年05月07日 11:41:16
3楼
回复
zyz8438
2011年05月08日 18:30:52
4楼


楼主是不是认为电流互感器的安装位置与避雷器的位置有关?或者说,是否认为CT安装在避雷器的电源侧和负荷侧,会有不同结果?
回复
zyz8438
2011年05月08日 18:31:50
5楼


能否理解楼主的问题:高压进线柜避雷器是否能安装在电流互感器的负荷侧?
回复
jigg
2011年05月10日 11:57:04
6楼
一般是装在电流互感器的下侧。也就是电缆测
回复
dai4239
2011年05月11日 19:18:06
7楼
你既然是电缆倒进线,安装在CT的下端也就是电源侧结构上不是更方便些吗?为什么要安装在CT的上端?
回复
danchelianren
2011年05月12日 13:43:11
8楼
是的,我认为避雷器在一个柜体的系统中安装的位置的不同起到保护的作用不一样,就像是我的是电缆倒进线,我的避雷器安装在CT的上侧和下侧所起到的保护作用是不同的,不知道我的这种理解是否正确,请指点、、、谢谢
回复
danchelianren
2011年05月12日 13:46:26
9楼


为什么说安装在CT的下端结构上更方便,你说的这种结构指的是安装更方便些吗?
回复
rate9212
2011年05月13日 00:47:01
10楼
一般在vcb下侧,防止vcb的操作过电压,保护负荷
进线的话就靠近进线,防止雷击过电压,保护后面的负荷
回复

相关推荐

APP内打开