2个困惑了几年的问题
zhlch0516
zhlch0516 Lv.4
2011年05月06日 08:44:38
只看楼主

第一个问题,关于预埋件直锚筋层数的概念,是垂直剪力方向的一排算做一层,还是顺剪力方向的一排算做一层?请高人给予肯定的答案,很多参考书意见不一样。第二个问题,关于带转换层的部分框支剪力墙的底部加强部位高度的问题,2010年一级专业考了这个题,底部3层层高6米,其余层高3米,框支层在第3层,地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,请问,落地剪力墙(核心筒)的底部加强部位高度是6*3+3*2=24米吗?还是从地下室顶板开始算起6+3*2=12米?如果是21米,就违反了抗震规范的不大于15米的规定。这个问题很棘手,请高人解答。谢谢!

2011年05月06日 11:51:24
2楼
新抗规已取消15米限制
回复
风飞蓝
2011年05月06日 14:53:21
3楼
不会,同学习中。