想请教各位大虾,市发电转换柜的工作原理,自发电的电源是接在什么位置的?低压电流互感器在多少变比是不需要接地的,我公司的开关柜低压电流互感器都是接地的,个人认为,低压不容易产生互感器绝缘击穿,接地会降低电表的灵敏度和绝缘,不知道是否认同?
想请教各位大虾,市发电转换柜的工作原理,自发电的电源是接在什么位置的?
低压电流互感器在多少变比是不需要接地的,我公司的开关柜低压电流互感器都是接地的,个人认为,低压不容易产生互感器绝缘击穿,接地会降低电表的灵敏度和绝缘,不知道是否认同?
2楼
市电与自发电的转换装个双电源自动转换开关就可以了啊,比如施耐德万高的WATSNC型的.当市电停电时发送信号启动发电机.发电机端自动投入;市电恢复后,自动切断发电机电源,投入市电.
回复
3楼
接一个双电源柜,市电接常用电源位置,发电机接备用电源。开关柜接地只是为了安全起见,应该全部接地。
回复
4楼
关于低压互感的接地问题,各个地区的规定不统一
一般测量用的互感都是接地的
计量的互感就要根据计量部门的要求
我目前接触的工程中就有接地和不接地的
据计量局的人解释,接地会影响电表的精度,不知道是否属实?
回复
5楼
应该接在计量的互感以做双电源转换刀开关.
回复
6楼
所有低压电流互感器副边都必须接地,只要电流互感器的副边处于开路状态,都会在其副线圈感应出很高的电压,造成铁心过热,烧坏线圈绝缘,甚至造成高压侧对地短路,这对操作人员和仪表都是很危险的.即使电流互感器的副边接地对计量真有影响,但于其副边开路后形成的高压对操作人员的伤害应该是不屑一提吧.
回复
7楼
市电与自发电的转换装个双电源自动转换开关就可以了
回复
8楼
800A以下采用塑壳式双电源切换开关,也可采用九投刀,800A以上采用两台框架式开关实行机电联锁。
回复
9楼
顶
接一个双电源柜,市电接常用电源位置,发电机接备用电源。开关柜接地只是为了安全起见,应该全部接地。
回复
10楼
应该要接地的 这是必须的
回复