锤击桩对周边环境比较大吧,如果在市区的话这个肯定是要被否决的。
回复
ai756714804
2011年05月07日 11:13:17
23楼
刚刚学习过,发点拓展知识吧!
PHC是预应力高性能混凝土管桩Prestress High-strength Concrete的英文缩写
PHC AB500 100 9 的意思是:500代表是管桩的直径,100表示管桩壁厚,ab表示管桩的型号,还有A型桩、AB型桩、B型桩和C型桩,这几种桩型是按承载力递增的。C80是混凝土标号,9表示桩长。
回复
tldguojinbo
2011年05月07日 15:12:54
24楼
我们隔壁工地用的都还是锤击的,静压的还没看见过..........
回复
fffzxc
2011年05月07日 15:41:31
25楼
接桩应采用钢端板焊接法,接桩时桩段顶端宜高出地面0.5~1m
接桩宜在桩尖穿过较硬的土层后进行,接桩时上下段桩的中心线偏差不宜大于2mm

[ 本帖最后由 fffzxc 于 2011-5-7 15:45 编辑 ]
回复
youluoyang
2011年05月07日 16:28:14
26楼
楼主很给力 图片很清晰
就是焊接高度不够
回复
changhedahai
2011年05月08日 08:22:21
27楼
静力压桩有什么条件啊1
回复
yy2155128
2011年05月08日 10:09:38
28楼
1 第二张接桩是有点低 应该是500到1米 太低了影响接桩质量 焊完要冷却5到8分钟 不准浇水 然后刷防腐油
2 静压装机穿透力差 遇见夹层很麻烦的 一般500的装都用这种铜锤 有4个档位 力量很大
3 这种下面两个管子的锤击对场地要求不高 在水里都能打 很猛 就是前后移动非常费劲 只能走之字型路线