若配电房为TN-S系统,从该配电房送出一根4芯电缆至距离该电房100米处一栋办公楼作为电源,大家讨论一下该4芯电缆应是A,B,C,N,还是A,B,C,PEN.
若配电房为TN-S系统,从该配电房送出一根4芯电缆至距离该电房100米处一栋办公楼作为电源,大家讨论一下该4芯电缆应是A,B,C,N,还是A,B,C,PEN.
12楼
可以,此时4芯为A、B、C、N,N线进入建筑物不再重复接地,但配电系统需采用4极开关,需采用剩余电流保护作接地故障保护,系统造价高。
回复
13楼
TN-S系统PE线与N线是分开的,要是前面的是TN-S系统,引过来的是A,B,C,N线,因为前面系统是没有PEN线的,到建筑物后才把N线重复接地后,分出N线与PE线,供系统使用。
回复
14楼
楼主的配电房如果是变电所,那么引出到办公楼的四芯线可以是L1、L2、L3、PEN,也可以是L1、L2、L3、N;即办公楼可以是TN-C-S,也可以是TT。
如果配电房就是单独的低压配电系统,那么办公楼只能是TT了。
回复
15楼
如果配电房就是单独的低压配电系统,为什么办公楼只能是TT了?
回复
16楼
是变电所,看来看似不大的问题,倒是挺有争议的,继续讨论吧
回复
17楼
TN-C与TT的保护可就不一样了,到底?
回复
18楼
TN-C系统,零线N与保护接地PE是合一的,即PEN一条线保护,有电流通过
分别是A,B,C,PEN.办公楼入户重复接地后,PE线N线分开单独走。
TN-C-S系统
回复
19楼
既然是变电所,那么4芯线可以是L1、L2、L3、PEN,也可以是L1、L2、L3、N。
回复
20楼
回复
21楼
根据电气装置施工及验收规范:TN-S系统。在整个系统中,中性线和保护线是分开的。
所以从配电间向外供电应该是 A B C N Pe 五棵线才是正确的;
说明;如果在配电间砸接地极(Pe端子排)那么从变电室向配电间供电是A B C N ;
回复