TN-S系统问题
liuwench
liuwench Lv.5
2006年04月26日 20:11:39
只看楼主

若配电房为TN-S系统,从该配电房送出一根4芯电缆至距离该电房100米处一栋办公楼作为电源,大家讨论一下该4芯电缆应是A,B,C,N,还是A,B,C,PEN.

若配电房为TN-S系统,从该配电房送出一根4芯电缆至距离该电房100米处一栋办公楼作为电源,大家讨论一下该4芯电缆应是A,B,C,N,还是A,B,C,PEN.
免费打赏
feifei14
2006年04月26日 22:20:16
2楼
A,B,C,N
回复
liu671224
2006年04月26日 23:58:19
3楼
我认为:A.B.C.N
回复
hys_nc
2006年04月27日 01:05:39
4楼
A,B,C,PEN
没有错的!
回复
dsy123456
2006年04月27日 08:23:25
5楼
回复
dsy123456
2006年04月27日 08:26:07
6楼
应该是TN-C-S系统,单纯的TN-S系统是5线的。
回复
jpr0814@co163
2006年04月27日 08:34:26
7楼

偶同意
回复
scy80
2006年04月27日 08:40:18
8楼


TN-C-S系统用四心线,分别是A,B,C,PEN.办公楼入户重复接地后,PE线N线分开单独走。
回复
chshchy
2006年04月27日 10:20:30
9楼
应该为TNCS系统。
不过,能否为TT系统呢? 似乎也可以。请高手分析分析
回复
xinjun-xuan
2006年04月27日 10:42:10
10楼
回复
hongan-ln
2006年04月27日 21:43:46
11楼


TN-S系统的零线(N)与保护接地(PE)在变电所为一点接地,电源返出后,PE和N是分开的,不再有任何电气连接。PE连接设备金属外壳,正常状态无电流,安全可靠,抗干扰性强。

TN-C系统,零线N与保护接地PE是合一的,即PEN一条线保护,且有电流通过。

这样的情况是,硬把先进的TN-S系统改为落后的TN-C系统,这样设计本身就是技术倒退。

讨论这样问题应该说没有多大实际意义。

还是多讨论类似如: http://co.163.com/forum/content/219_182008_2.htm 提出的“TN-S系统问题”更实际一些。
回复