若配电房为TN-S系统,从该配电房送出一根4芯电缆至距离该电房100米处一栋办公楼作为电源,大家讨论一下该4芯电缆应是A,B,C,N,还是A,B,C,PEN.
若配电房为TN-S系统,从该配电房送出一根4芯电缆至距离该电房100米处一栋办公楼作为电源,大家讨论一下该4芯电缆应是A,B,C,N,还是A,B,C,PEN.
2楼
A,B,C,N
回复
3楼
我认为:A.B.C.N
回复
4楼
A,B,C,PEN
没有错的!
回复
5楼
回复
6楼
应该是TN-C-S系统,单纯的TN-S系统是5线的。
回复
7楼
偶同意
回复
8楼
顶
TN-C-S系统用四心线,分别是A,B,C,PEN.办公楼入户重复接地后,PE线N线分开单独走。
回复
9楼
应该为TNCS系统。
不过,能否为TT系统呢? 似乎也可以。请高手分析分析
回复
10楼
回复
11楼
TN-S系统的零线(N)与保护接地(PE)在变电所为一点接地,电源返出后,PE和N是分开的,不再有任何电气连接。PE连接设备金属外壳,正常状态无电流,安全可靠,抗干扰性强。
TN-C系统,零线N与保护接地PE是合一的,即PEN一条线保护,且有电流通过。
这样的情况是,硬把先进的TN-S系统改为落后的TN-C系统,这样设计本身就是技术倒退。
讨论这样问题应该说没有多大实际意义。
还是多讨论类似如: http://co.163.com/forum/content/219_182008_2.htm 提出的“TN-S系统问题”更实际一些。
回复