消防电梯
xiaofang0908
2006年04月26日 18:49:07
只看楼主

请问各路高手:消防电梯井道底坑深度与普通电梯一样吗?是不是其底部还要设置集水井?

请问各路高手:消防电梯井道底坑深度与普通电梯一样吗?是不是其底部还要设置集水井?
免费打赏
张忠诚
2007年06月27日 15:56:59
22楼
消防电梯与普通电梯的区别:
1.消防电梯下面设不小于二立米的积水坑,普通电梯不设。
2.消防电梯电源单设,火灾时不能停电。
3.井道要满足耐火时间要求。
4.消防电梯由一层行使到顶层不应超过一分钟。
5.消防电梯的机房与其他电梯机房应用防火墙分开设置。
6.别忘咯,在一层设置消防控制开关“消防按钮”。
回复
red.05
2007年06月27日 17:46:23
23楼
我毕业设计高层办公楼,把消防电梯和普通电梯用扩大前室放在一起,这样做在实际使用中会带来什么不好的地方啊?本人对电梯布置比较菜鸟,请大家帮帮我.谢谢
回复
zhangk-1979
2007年06月28日 19:50:25
24楼
要加的 、
回复
beijing718
2007年06月29日 17:00:06
25楼
消防电梯设集水坑,并排的普通电梯在底部设套管引到消防电梯击水坑
回复
qqmsn
2007年07月01日 16:41:00
26楼
如果是11层的塔楼也要设置消防电梯
回复
kjlaaa426111111
2007年07月04日 16:59:16
27楼
这样成套的图纸很好,可以从各个角度看,谢谢楼主,希望我也能够做出这样的好东西来
这个图纸还可以,比较详细,不过缺少结点详图,希望能够加上,综合评价起来,还可以,对于设计有
很大的借鉴作用,希望以后能够再接再厉,加油
回复
xiaofang0908
2007年07月20日 16:57:00
28楼

消防电梯应设前室,可以独立设置,也可以和防烟楼梯间合用,合用时面积相应增加.但是不能和普通电梯前室合用,否则发生火灾时会影响消防电梯的使用.
回复
xboywang
2007年07月22日 11:36:19
29楼
好的,又学知识了
回复
wuhanhua3
2007年08月16日 16:01:34
30楼
普通电梯就不用集水井了
回复
内强
2007年08月18日 20:59:40
31楼

消防电梯应设前室,可以独立设置,也可以和防烟楼梯间合用,合用时面积相应增加.但是不能和普通电梯前室合用,否则发生火灾时会影响消防电梯的使用.

同意
面积的规定在规范里面其实都有:
6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m
回复

相关推荐

APP内打开