高层室内消火栓系统,要求系统上下成环,比如10层的建筑,一般要在十层有个环行的横干管,现在有个问题,十层,九层都没有位置敷设横管,那横管能敷设在八层,甚至七层吗?
高层室内消火栓系统,要求系统上下成环,比如10层的建筑,一般要在十层有个环行的横干管,现在有个问题,十层,九层都没有位置敷设横管,那横管能敷设在八层,甚至七层吗?
2楼
应该可以。
回复
3楼
可以啊,也可以上下成环吧
回复
4楼
这样是不行的!关于此问题的讨论很激烈,可参见本论坛的建给精华帖子。要使消火栓成环,即保证双向供水,至少在九层设环,这样第十层的消火栓相当于位于地面一层,即地面一层只设一道环管。如果9、10层都没空间,那么在10楼屋顶设环管!
回复
5楼
从我个人理解还是可以的,但从安全的角度来说最好按楼上所说的
回复
6楼
论坛有这个的精华贴吗? 我找了半天没找到 谁能贴个链接上来啊。。
回复
7楼
双向供水是说消防栓两路供水,当一路水源停止供水,另一路水源依能供水,环路在那一层,不会影响其双路供水的功能。因此,我认为是可以的。
回复
8楼
最好能在十层设吧!不能也在十层楼顶设呀!如果在七、八层设的话安全性就大大下降了!
回复
9楼
最好是在顶层设,这样能最近的两根立管形成环,同时,也满足消防要求!
回复
10楼
最好在顶层设环管
回复