高层室内消火栓系统,要求系统上下成环,比如10层的建筑,一般要在十层有个环行的横干管,现在有个问题,十层,九层都没有位置敷设横管,那横管能敷设在八层,甚至七层吗?

高层室内消火栓系统,要求系统上下成环,比如10层的建筑,一般要在十层有个环行的横干管,现在有个问题,十层,九层都没有位置敷设横管,那横管能敷设在八层,甚至七层吗?
免费打赏
w061615
2006年04月26日 17:33:14
2楼
应该可以。

回复
caojian
2006年04月26日 19:19:30
3楼
可以啊,也可以上下成环吧
回复
li-linyong
2006年04月26日 21:01:13
4楼
这样是不行的!关于此问题的讨论很激烈,可参见本论坛的建给精华帖子。要使消火栓成环,即保证双向供水,至少在九层设环,这样第十层的消火栓相当于位于地面一层,即地面一层只设一道环管。如果9、10层都没空间,那么在10楼屋顶设环管!
回复
nick_wujq
2006年04月27日 10:39:34
5楼
从我个人理解还是可以的,但从安全的角度来说最好按楼上所说的
回复
kiki007
2006年04月28日 13:18:58
6楼
论坛有这个的精华贴吗? 我找了半天没找到 谁能贴个链接上来啊。。
回复
w061615
2006年05月15日 14:56:18
7楼
双向供水是说消防栓两路供水,当一路水源停止供水,另一路水源依能供水,环路在那一层,不会影响其双路供水的功能。因此,我认为是可以的。
回复
zhyt28
2006年05月15日 21:38:08
8楼
最好能在十层设吧!不能也在十层楼顶设呀!如果在七、八层设的话安全性就大大下降了!
回复
homing
2006年05月16日 08:12:43
9楼
最好是在顶层设,这样能最近的两根立管形成环,同时,也满足消防要求!
回复
gyj2003
2006年05月16日 14:26:58
10楼
最好在顶层设环管