求助关于钢筋的接头问题
songxian9910
2006年04月26日 16:16:28
来自于建筑施工
只看楼主

附图是现场拍摄的一张梁柱接头处的照片,照片中红圈圈住的部分为框架梁上的闪光对焊接头。根据规范要求:柱端、梁端不宜设置接头。想请教一下高人,像照片上这样的接头符合要求吗?在这里先谢谢了!!

附图是现场拍摄的一张梁柱接头处的照片,照片中红圈圈住的部分为框架梁上的闪光对焊接头。根据规范要求:柱端、梁端不宜设置接头。想请教一下高人,像照片上这样的接头符合要求吗?在这里先谢谢了!!

1146039625858.JPG

免费打赏
yong3723
2006年04月26日 21:54:39
2楼
两点:1.闪光对焊在图示位置肯定步行;
2.即使使用套筒连接,至少应错开1.4倍锚固长度。
回复
songxian9910
2006年04月27日 08:55:52
3楼
可是如果5根钢筋布两个接头可以吗?按照规范接头小于50%即可。
回复
xiabinghan
2006年04月27日 11:43:15
4楼
第一排2个不行,第二排的可以,我看钢筋直径也不是太大,基本上要是从焊接点断开,也到了直锚的长度了
回复
songxian9910
2006年04月27日 14:45:16
5楼
补充一下,钢筋直径25mm。还有照4楼的说法,如果第二个接头取消就符合要求了是吗,这样也就满足了接头小于50%。
回复
yezhiqiu5460
2006年04月27日 16:46:38
6楼
规范用词是不宜,一般正规的施工单位基本上能避免在节点区域接头,有也是个别点,象图上一个节点接头太多了.
回复
ntzhfyyfyy
2006年04月28日 20:04:35
7楼
不行,连续梁上部钢筋不能在支座处连接(抵抗负弯矩),应在跨中1/3处连接,下部主筋可在支座处连接