《自喷》的一个错误
apricot125
apricot125 Lv.2
2006年04月26日 16:14:36
只看楼主

05版自喷P79页:例1:......为达到6.0L/min.m2平均喷水强度时,......该例题为仅在走道内设喷头的例子,按照P39页等级举例,仅在走道设置闭式系统的建筑为轻危险级;而P10喷水强度为4L/min.m2为什么取6?是不是错误?

05版自喷P79页:例1:......为达到6.0L/min.m2平均喷水强度时,......

该例题为仅在走道内设喷头的例子,按照P39页等级举例,仅在走道设置闭式系统的建筑为轻危险级;而P10喷水强度为4L/min.m2

为什么取6?是不是错误?
apricot125
2006年04月27日 16:01:33
2楼
我说的不对吗?
回复
长门
2006年04月29日 10:49:25
3楼
楼主可以看看他喷头之间的距离,按规范规定,是不是超出或已满足,可能距离不够而选择的大流量,采用了中危1的参数吧.你说的那个例子我怎么没找到啊
回复