35KV变电站,35KV母线PT熔断器老是跳闸,请问是何问题?
35KV变电站,35KV母线PT熔断器老是跳闸,请问是何问题?
2楼
熔断器烧毁吧,熔断器怎么跳闸?或者是不是二次微断?
回复
3楼
回复
4楼
原因还没有找到,互感器用的是电容式的,
回复
5楼
网上找的一些讨论:防止铁磁谐振一般采用的方法:①改变XC/XL的比值,如使用电容式电压互感器(CVT)或在母线上接入一定大小的电容器,使XC/XL﹤0.01来避免谐振。②电压互感器开口三角绕组两端连接一适当数值的阻尼电阻R(约为几十欧)。③通过改变操作顺序来避免谐振电压的产生。
回复
6楼
不要有病乱投医!你都已经说了,你们采用的是电容式PT,怎么会发生铁磁谐振呢?肯定不是铁磁谐振的问题!
回复
7楼
回复
8楼
先检查PT的容量以及熔断器的规格是否匹配?
回复
9楼
要别人帮忙分析问题,首先要把情况交待清楚。你根本就没有理会别人为分析问题而问你的一些情况,这叫人怎样分析!
我还以为是一次熔断器老烧呢!
回复
10楼
貌似有可以操作的熔断器,我有个改造项目,跟业主沟通时先开始打算小给他用微断方便操作些的,结果业主说熔断器倒是不会不方便操作,现在熔断器都有那种可以直接操作的按钮,按下就可以断开,是否就是说有可以跳闸的熔断器呢?
不过我这个是低压的小熔断器,估计和高压的不一样,我也不太懂,路过正好学习下,呵呵
[
本帖最后由 jlkinglor 于 2011-5-8 22:00 编辑 ]
回复
11楼
回复