【请问】箱变内高温报警信号箱需要调试费嘛?
coca_cola
coca_cola Lv.3
2011年05月05日 09:52:20
只看楼主

如题:在箱变(干式变压器)内的高温报警信号箱是否需要单独调试?还是在变压器调试的时候一并调试?

如题:在箱变(干式变压器)内的高温报警信号箱是否需要单独调试?还是在变压器调试的时候一并调试?
免费打赏
anhuidiangong
2011年05月05日 10:00:42
2楼
小事情嘛,还要钱。是不是穷得急了?真不行自己调一下算了。
回复
y.o.n
2011年05月05日 10:26:13
3楼
有人给就拿,没人给就算了.
回复
coca_cola
2011年05月05日 12:16:51
4楼
但施工单位一直强调这个非调不可,我就不明白了,这个信号箱不是应该与变压器一起调试的嘛
回复
chjs001
2011年05月05日 15:20:30
5楼
举手之劳啊 这个都要收钱啊 下次有东西做不要找他们了啊 呵呵
回复
jkhzy
2011年05月06日 22:32:40
6楼
要单独调试吧,钱也不好挣
回复
xrg885
2011年05月07日 00:01:12
7楼
按要求应该调试,调试并不复杂。变压器怎么调试,调分接开关。高温是调试报警系统,包括声光报警,冷却风扇自动启动等。
回复
阿妈拉电技
2011年05月07日 16:02:48
8楼
无语言!
回复
l2515848
2012年04月02日 22:22:18
9楼
应该在变压器调试中