负荷开关的一点问题
worksisi
worksisi Lv.3
2011年05月05日 08:27:55
只看楼主

我是新手,很多东西都不会,在这里向各位长辈请教了。首先是负荷开关的短路关合电流,百度百科是这么说的:额定短路关合电流  是指合闸时短路电流的绝限能力,辟如开关上表明额定短时关合电流(峰值) 50kA ,当外界线路短路时而你把闸合上去,这时开关受合闸短路电流而跳闸,如果这个瞬间短路电流没有超过50KA,触头灭弧有效。如果超过瞬间50KA触头灭弧不保证,就会拉弧或造成热元件失效等。但我在想短路的情况下不是要分闸,使得故障点尽快分离出去以免扩大影响范围,为什么短路了还要合闸?而且合闸了还让他跳闸?负荷开关不是不能开断短路电流吗?

我是新手,很多东西都不会,在这里向各位长辈请教了。
首先是负荷开关的短路关合电流,百度百科是这么说的:
额定短路关合电流
  是指合闸时短路电流的绝限能力,辟如开关上表明额定短时关合电流(峰值) 50kA ,当外界线路短路时而你把闸合上去,这时开关受合闸短路电流而跳闸,如果这个瞬间短路电流没有超过50KA,触头灭弧有效。如果超过瞬间50KA触头灭弧不保证,就会拉弧或造成热元件失效等。
但我在想短路的情况下不是要分闸,使得故障点尽快分离出去以免扩大影响范围,为什么短路了还要合闸?而且合闸了还让他跳闸?负荷开关不是不能开断短路电流吗?
然后一个问题是
在GB3804里面负荷开关和通用负荷开关我认为定义就是差在短路关合电流中,但这两者的设计区别是那些?在生产应用中是那些型号?
希望各位长辈多多回答讨论,小弟我感激不尽
免费打赏
k5_k5
2011年05月05日 09:00:41
2楼
符合开关一般和熔断器配合使用,熔断器起短路保护作用
回复
tsstdq
2011年05月05日 09:23:33
3楼
负荷开关与隔离开关相似
负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关。从结构上看,负荷开关与隔离开关相似(在断开状态时都有可见的断开点),但它可用来开闭电路,这一点又与断路器类似。然而,断路器可以控制任何电路,而负荷开关只能开闭负荷电流,或者开断过负荷电流,所以只用于切断和接通正常情况下电路,而不能用于断开短路故障电流。但是,要求它的结构能通过短路时间的故障电流而不致损坏。由于负荷开关的灭弧装置和触头是按照切断和接通负荷电流设计的,所以负荷开关在多数情况下,应与高压熔断器配合使用,由后者来担任切断短路故障电流的任务。负荷开关的开闭频度和操作寿命往往高于断路器。
负荷开关的优点是价格较低,多用于10千伏以下的配电线路,其灭弧方式有空气、压气式、SF6和真空灭弧等几种。随着科学技术的不断发展,负荷开关的种类和质量都有所增加和提高。
回复
tsstdq
2011年05月05日 09:25:20
4楼
负荷开关的型号有
FN5 FN7 FN11 FN12 FLN36
回复
worksisi
2011年05月05日 09:45:57
5楼
谢谢楼上各位的回复,但现在我的问题是:
现在负荷开关有个参数叫,短路关合电流,针对这个参数,百度有个解释。
对于这个解释我感觉很奇怪,
这个关合电流是说短路的情况下还要去关合负荷开关??


然后我查阅了标准,GB3804,有个负荷开关与通用负荷开关两个定义,而这两个定义我理解的差别在于这个关合电流。


所以我想搞清楚这个概念。
回复
worksisi
2011年05月06日 08:40:06
6楼
没人帮忙回答吗?
回复
worksisi
2011年05月06日 08:40:38
7楼
再顶下,希望有人来回答。实在是搞不清楚啊
回复
worksisi
2011年05月06日 09:15:33
8楼
怎么一会就沉了啊。。。。。。
回复
yangbinmail
2011年05月06日 14:14:50
9楼
短路关合电流:目的就是在线路出现短路的情况,还可以将最糟糕的情况合上,比如50KA电流内的故障,而不是将你炸飞。其实这个问题考虑了最糟糕的情况,就是下面线路短路是,虽然跳闸了,有人会在没有去看下面线路现场还继续短路没有,或短路情况还继续没有时去合闸而设置的一个保命的参数。不知我介绍通没有。
回复
worksisi
2011年05月06日 14:47:21
10楼
非常感谢楼上的解释,负荷开关短路的情况下进行合闸不需要考虑灭弧,所以可以考虑加入关合电流,防止在最糟糕的情况下人为操作而产生的事故。
所以这个电流和短路开断电流还是有区别的。
但我还在想,负荷开关一般是25kA3s的短时耐受电流。就是合上闸了,3S内人也跑不了。。。
回复
dai4239
2011年05月07日 11:18:26
11楼
不会超过3S,因为3S内上级继电保护为作用于断路器跳闸。我是这样理解的,不知对不对。
回复

相关推荐

APP内打开