气体灭火联动的困惑
hxh0907
hxh0907 Lv.2
2006年04月26日 14:22:47
来自于防雷减灾
只看楼主

目前,国内气体灭火联动做法有两种:其一就是使用普通的探头,烟感动作联动警铃,温感动作联动声光,电磁阀,放气指示灯等等。其二就是使用智能编码探头,与消防报警主机相连,烟感动作联动一个模块,温感动作联动一个模块。这两个模块的动作信号提供给气体灭火控制盘做联动信号。两种方式各有各的好处。第一种方式气体灭火控制盘需要几个输入模块与报警主机相连,以便在控制室知道其工作状态。第二种工作方式控制室就能准确的知道探头的工作状态。问题在于第二种工作方式显然是重复控制,多了一个控制环节。不知道同行们采用那种方式比较多,在消防验收方面消防部门有什么具体的要求没有??

2006年04月27日 08:39:28
2楼
我们这边一般是采用智能型的编码探测器,主机到各个联动设备一般也是硬线连接,在火灾时,烟感报警只是提醒用户是不是有火灾发生,在延迟一段时间或者是温感也报警后,直接联动各种联动设备,进行灭火。气体灭火区域的泄压口要注意排气面积。
回复
binyan.76
2006年04月29日 17:32:23
3楼
两种方式都在用,看产品的性价比如何,决定采用普通探头还是地址式探头,但要根据设计图纸来定,消防验收方面消防部门没有具体的要求。
回复
加肥猫
2006年04月30日 13:15:28
4楼
我设计时有消防审查人员建议,同一探测分区两个不同地址的感烟探头重复报警作为报警动作条件,原因是感温探头动作迟缓,而感烟探头比较灵敏,两个探头报警可以减少误报。
回复
delisnowhite
2006年05月01日 17:13:32
5楼
我作的是用智能探头,气体灭火盘放在总控室。就是北京利达的产品。
回复
cdgdianqi
2006年05月11日 17:23:57
6楼
我所接触到的都是用的智能探头,现在都不怎么用普通探头了,气体灭火盘多放在消防控制室内,也有放在现场的,但这样容易受损坏,不利于控制。
回复

相关推荐

APP内打开