设计中的一点小问题
shuiyuan2523@co163
2006年04月26日 14:13:26
只看楼主

一、地下车库入口坡道处要不要设自动喷淋:我个人认为可以不设,理由是常理上该部位没有什么可燃物(汽车不会在该地方停放);如果加设自动喷淋的话会影响汽车坡道的有效净高。二、喷淋系统中末端试水装置的排水能不能排至卫生间的废水管及屋面的雨水管:我个人认为不可以,理由是卫生间废水管会有臭气,臭气会从排水漏斗进入室内;而屋面雨水管一旦下部被堵,大量的雨水会从排水漏斗溢流至室内。三、消防电梯的集水井的有效深度从什么地方开始算:单位的老同志认为从消防电梯底开始算,所以消防电梯的集水井的深度都比较的深,但听土建的说集水井太深的话会很费钱;我个人觉得应该从电梯的缓冲器开始算,不包括缓冲区。

四、高规第7.6.3.3自动扶梯底部应设自动喷淋灭火系统,但我一直不明白怎么去设!!!!
。。。。。。
。。。。。。
免费打赏
jeffsong
2006年04月27日 17:51:21
2楼
一、地下车库入口坡道处如不设自动喷淋,就必须按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求,“坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或设置甲级防火门等措施与停车区隔开”。
二、喷淋系统末端试水装置排水排至卫生间采用较多,当然不是直接接入污水管,而是接至拖布池处;为防止返溢,不能接入屋面雨水管
三、集水井的有效深度一般应从坑底算起,因为坑底积水会导致电梯设备受潮、锈蚀,而且会造成人员维修困难
四、自动扶梯底部设喷淋可以看看这里:http://co.163.com/forum/content/90_231552_1.htm
回复
hkqah
2006年04月27日 18:09:41
3楼
楼上回答的不错,我就见过一个小区两个地下车库,不同院设计的。一个地下车库入口坡道处设自动喷淋了,由于是预作用系统,自动排气阀恰好在入口处,高度受限,都不合标准地安装斜了。一个地下车库入口坡道设置甲级防火门与停车区隔开了,没有设自动喷淋。