双螺杆压缩机排气压力过高
xycrygs
xycrygs Lv.3
2011年05月04日 23:47:14
来自于制冷技术
只看楼主

6J我厂买进一,台大冷16双螺杆乙二醇壳块冷水机组,制冷量445KW。配巴尔的摩生产的蒸发式冷凝器,型号:CXV93.机组附带辅助储液器和一个高压贮液器,平衡管接在排气管上,离冷凝器有段距离,高压储液器平衡管和辅助储液器均压。在环境温度28度时。冷凝温度在37摄氏度,排压在14公斤。我们 这气温在38度天气时,机组无法正常工作,求助我们这是系统问题,还是冷凝器配小了。[

2011年05月04日 23:56:09
2楼
是氨系统氨冷水机组
回复
fengxiang1025
2011年05月05日 08:46:54
3楼
设备配置应当没有问题,有几个相关因素供你参考分析:
1.加氨站未设排气阀,初始加氨时有空气进入系统,如果系统中有空气,应当有两个现象发生一是排气压力高,二是储液器视镜有气泡。随之排气温度也增高,
2,冷却水管道的水平管道最高处未设排气阀。造成水管道有空气,
3,冷却水流量不足。
回复
xycrygs
2011年05月05日 13:05:36
4楼
你说的几点,我们也检查了,应该没有问题
回复
诺尔制冷
2011年05月05日 13:32:11
5楼
根据你的描述应该是冷凝器小了,93的型号排热量应该是430KW左右,你的机组制冷量就达到445KW,轴功率的排热量你没加进去,所以是蒸发冷小了。供参考。
回复
zmlovechina
2011年05月05日 13:50:17
6楼
回复
hanfeiyanyan
2011年05月05日 14:18:17
7楼
看了楼主的介绍,绝对是你的冷凝器小了 冷凝热负荷不单单是制冷量,还有压缩机的主轴散热等做功热量,所以你的冷凝器小了
回复
jaki1314
2011年05月05日 18:40:22
8楼
不懂。
回复
lzhchao
2011年05月05日 20:41:12
9楼
应该是冷凝器小了,建议重新计算一下!
回复
airclimasia
2011年05月07日 15:06:27
10楼
氨制冷见过,路过学习一下。
回复
和盛飞飞
2011年05月08日 08:51:59
11楼
冷凝不够