型钢悬挑脚手架计算书
hfei1981
hfei1981 Lv.6
2011年05月04日 23:05:56
只看楼主

论文简介: 双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.20米,立杆的横距0.90米,内排架距离结构0.25米,立杆的步距1.50米。 采用的钢管类型为48×3.5, 连墙件采用2步2跨,竖向间距3.00米,水平间距2.40米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用竹笆片,荷载为0.15kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。

论文简介:

双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。
立杆的纵距1.20米,立杆的横距0.90米,内排架距离结构0.25米,立杆的步距1.50米。
采用的钢管类型为48×3.5,
连墙件采用2步2跨,竖向间距3.00米,水平间距2.40米。
施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。
脚手板采用木板,荷载为0.35kN/m2,按照铺设4层计算。
栏杆采用竹笆片,荷载为0.15kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。
脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。
基本风压0.40kN/m2,高度变化系数0.8400,体型系数0.8720。



附件名:2011541304521556293.rar

文件大小:52K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
wkzhao
2013年06月26日 16:27:43
2楼
计算是安全的基础,对施工单位很有指导意义,值得好好学习,感谢楼主提供的好资料。