八面风
八面风 Lv.8
2011年05月04日 22:07:35
来自于继电保护
只看楼主

10KV/0.4KV800KVA的油变的保护应该用什么开关柜,负荷开关,还是带断路器的高压开关合乎规范,保护应该有哪些,如用负荷开关柜能否实现瓦斯保护和过流保护。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-5 16:06 编辑 ]

10KV/0.4KV800KVA的油变的保护应该用什么开关柜,负荷开关,还是带断路器的高压开关合乎规范,保护应该有哪些,如用负荷开关柜能否实现瓦斯保护和过流保护。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-5 16:06 编辑 ]
免费打赏
百家争鸣
2011年05月09日 14:42:24
22楼
这台变压器的电源条件如何?
实际上可以采用负荷开关,也可以采用断路器。主要看接入电网的电力公司的具体要求;
通常1000KVA一下的变压器都可以采用负荷开关。
回复
jwl2002
2011年05月09日 15:11:04
23楼
路过.学习,
回复
香烟袅袅
2011年05月09日 21:20:50
24楼
负荷开关和真空断路器都可以,必须加继电保护装置
另外800KVA油变自带瓦斯和超温装置
回复
hnjztgg
2011年05月10日 06:30:35
25楼

同意,各地电力部门要求基本一致
回复
好运常在
2011年05月10日 17:48:51
26楼
主要看甲方或设计院的了
回复
zhangye_999
2011年05月13日 17:32:32
27楼
可以用跌落式熔断器,熔断器选用75或100A就行
回复
yaoguizhong213
2011年05月31日 18:28:08
28楼
用断路器。瓦斯保护必须用。你的容量正好在用瓦斯保护的线上。速断保护要校验一下,如果没有保护区就需要设差动保护。如果有保护区,可以不设单独的差动保护。其他过流、接地,当然都要。
回复