【分析】中央空调是如何节能的?
wujianlin001
2011年05月04日 18:12:24
来自于制冷技术
只看楼主

我们酒店有两台电制冷机并联运行,酒店约10000平米,12层,请问,夏季制冷机如果全开,而楼上有些楼层并无客人入住,这样岂不是浪费能源?是不是在自控方面有所措施

我们酒店有两台电制冷机并联运行,酒店约10000平米,12层,请问,夏季制冷机如果全开,而楼上有些楼层并无客人入住,这样岂不是浪费能源?是不是在自控方面有所措施
fengxiang1025
2011年05月05日 08:53:47
2楼
如果末端设备是风机盘管,应当选用温控开关带电磁阀的控制装置。当没有客人时,可对该房间的供水关闭,停止该房工作。手动兼自控。
回复
wujianlin001
2011年05月05日 15:32:11
3楼
我的意思是制冷主机能否变频控制,当末端部分风盘处于关闭状态时候主机不至于全负荷运行?
回复
adingkgb
2011年05月06日 13:05:29
4楼
在考虑制冷主机变频之前,先把冷冻水系统做变频变流量改造,这样节能效果更明显
当然,关键是要结合末端设备的自控和水泵系统的自控
回复
li13533035711
2011年05月06日 13:45:23
5楼



可行!
回复
li13533035711
2011年05月06日 13:46:40
6楼


都加电磁阀成本高啊!
回复
li13533035711
2011年05月06日 13:51:20
7楼
房间电源在无人时是否与风机电源联锁,
回复
yzhchlan
2011年05月06日 16:05:36
8楼
这个控制是比较麻烦的
楼主公司的机组是什么类型的?螺杆的?
夏季一台不够,两台太多
冷冻水变频的话,控制不好主机的蒸发器会出问题的,比如冻裂
回复
adingkgb
2011年05月07日 11:20:39
9楼


通过加装总供回水管之间的压差平衡阀,以及设定水泵最低下限频率,并结合原有的冷冻水流量开关
可以保证不出现冻机事故
回复
jsszljq
2011年05月08日 01:12:56
10楼
说白了中央空调节能是相对的,个人理解越是满负荷越节能。部分负荷情况下虽然可以通过电磁阀、变频等措施来达到节能目的,但这都需要投入的。而且大机组所谓的能效比都是不含水泵耗能的。所以中央空调在较大建筑中的能耗始终是大头。要是我开酒店,最起码客房不用中央空调。
回复
wujianlin001
2011年05月10日 12:05:31
11楼
那么请问,中央空调一般在节能这方面有什么举措?
常规的都采取节能措施不?像我这栋写字楼,您有什么好的建议?
回复

相关推荐

APP内打开