配电柜主母线选择
wangzhenfang1966
2011年05月04日 16:05:36
只看楼主

有一用户变压器2000KVA,主母线选择用双片TMY-100*10,可以吗?运行电流应该够了,不知热稳定是否满足,另主母选择还需注意什么?

有一用户变压器2000KVA,主母线选择用双片TMY-100*10,可以吗?运行电流应该够了,不知热稳定是否满足,另主母选择还需注意什么?
免费打赏
zcwlx
2011年05月04日 18:50:19
2楼
标准答案:
变压器低压侧应按环境温度选母线.过载系数取1.25,母线温度校正系数取0.887,
标准写法为:3X[2X(125X10)]+1(125X10)
回复
sun19870127
2013年08月22日 08:45:42
3楼
谢谢,学习啦!
回复