求助:屋面设备防雷
jiahuike
jiahuike Lv.3
2011年05月04日 15:41:35
来自于防雷减灾
只看楼主

请教:屋面的冷却塔、空调室外机怎么做防雷?急求

请教:屋面的冷却塔、空调室外机怎么做防雷?急求
免费打赏
bzh8462
2011年05月04日 16:17:56
2楼
屋面的冷却塔 和空调机 的防雷 主要是为了防 直击雷。
1、从避雷带处引 10或12的镀锌圆钢 沿冷却塔的侧面上引至顶部,在塔顶沿边围成闭合回路,具体的固定方式,你可以考虑下。
2、空调室外机,如果是屋顶,可以采用1的方法,10或12镀锌圆钢引至室外机外壳金属部分锚固。
如果室外机在建筑物侧面 空调板上,一般都在空调板的位置预留25×4热镀锌扁钢,一端与建筑物避雷引下线贯通 或是 与均压环贯通,一端与室外机金属外壳锚固。


希望对你有所帮助。
回复
jychen1
2011年05月05日 12:14:03
3楼
可以查阅相关图集
回复
wangyong5201314
2011年10月19日 18:39:13
4楼
空调室外机,如果是屋顶,可以采用1的方法,10或12镀锌圆钢引至室外机外壳金属部分锚固。