大温差机组
re_master1998
2006年04月26日 11:11:28
来自于制冷技术
只看楼主

在设计工作中,有时候需要大温差机组,设计过程中,需要注意些什么?哪位大侠有这方面的经验,请赐教!

在设计工作中,有时候需要大温差机组,设计过程中,需要注意些什么?哪位大侠有这方面的经验,请赐教!
免费打赏
linxingquan
2006年04月26日 14:47:49
2楼
防止送风口结露
回复
re_master1998
2006年04月27日 13:14:48
3楼
那么水冷机组,有什么注意的?
回复
linxingquan
2006年04月28日 13:10:31
4楼
能不能说清楚一点?比如是产品设计或是工程应用?如果是产品设计的话,只要关心回油的问题就行了,如果是螺杆机问题不大如果是满液式的话,需要好好考虑,工程设计的话,和一般机组无差别,除了大温差的以外,不过盘管的选择最好根据冷量来选,风量考虑到迭代,不好选择.
回复
re_master1998
2006年04月28日 14:29:22
5楼
多谢4楼,我说的就是机组设计,换热器的冷却水和冷冻水温差较大,设计上有什么问题,如何解决,请说的详细一点.
回复
cn188
2006年04月28日 15:08:15
6楼
温差最好别超过11度
回复
linxingquan
2006年04月28日 16:46:02
7楼
一般的冷冻水出水温度在3度左右(大温差),低温送风大温差(1.5度),冷却水系统主要考虑冷却塔匹配的情况,一般主机设计不考虑.象普通水冷机组大温差,建议在3度到5du
回复
linxingquan
2006年04月28日 16:47:00
8楼
主要是考虑到功耗的问题.
回复
linxingquan
2006年04月28日 16:47:56
9楼
我知道的就这些不知道能否有帮助
回复
re_master1998
2006年04月29日 16:09:10
10楼
明白了,多谢各位,受益不浅!
回复
cb8004
2006年05月09日 18:11:01
11楼
不明白你说的大是指什么?是换热温差大还是进出水温差大?
回复

相关推荐