北京核心地带中央空调经济技术分析
biggoldtiger
2006年04月26日 10:00:56
来自于甲方业主
只看楼主

我单位正在北京国家大剧院附近开发一个写字楼8万平米,商场2.5万平米,写字楼3.5万平米。制冷与采暖共计6万平米。工程现已进展到结构12层,暖通设计是水冷离心机组+市政热源,我拥护设计观点。制冷量为7500kw,制热量为4500KW。没有生活热水。 有人想要做变频多联,冬季采暖、夏季制冷。 还有人要做水源热泵,利用地下水资源,冬季采暖、夏季制冷。 天天让我做经济分析。各位高手,帮帮忙。什么方式好?

dadiliusheng
2006年04月29日 16:00:52
2楼
最好是找厂家,让他们作自己的经济分析
回复
dou3261
2006年05月01日 07:01:23
3楼
我也做甲方,厂家在做经济分析时,最好把基础参数报全了,因为他们会从他们的利益去分析。另外,一定要认真审核。最好自己再根据他们报的,再核算一遍。
另外,还要从实际出发,注意实际运行的可行性。
如做水源热泵,是否具备条件?
回复
ranerlong
2006年05月10日 09:56:31
4楼
比较同意楼住的观点,多联机热泵在北方冬天比较成问题的,效率很成问题,成本还不抵。用市政热源多好,省了不少设备;水源热泵成本太高了吧,并且技术方面不知道怎么样?
回复
zhounan198068
2006年05月11日 20:57:28
5楼
我不是高手,但我觉的除了您和设计推荐的,还可以做直燃机,我也在北京,您不会是在图书大厦附近的工地吧(多联机成本高,而且不好配新风,办公室还可以,商场肯定不行,水原热蹦,如果和设计配合的好,肯定能效比高其他方岸,而且省电,但需要找个强大的厂家和施工单位)
回复
biggoldtiger
2006年05月12日 14:19:47
6楼
感谢各位的答复
回复
dd6000
2006年05月12日 17:01:03
7楼
在北京,冬季多联机单独运行没有采暖系统很不保险,什么工质(包括410A)都不能完全放心
回复
xinxin8069
2006年05月13日 16:34:31
8楼
朋友您好,空调方案经济分析还要做吗?xinxin8069@163.com
回复
mammothbj
2006年05月17日 15:09:43
9楼
朋友,我是美意空调厂家,有问题咱们可以沟通01065188838或者13001213863 张先生
回复
xiaolezeng
2006年05月17日 20:56:22
10楼
水源热泵不好搞啊,很多技术问题需要顾问单位特别注意得,尤其是运营后得效能具体是否能达到。
北京好像有家叫萨斯特的公司是搞这个的,呵呵。
回复

相关推荐

APP内打开