关于砌体规范 局部受压计算中 砌体的抗压强度设计值 的讨论
freefreak
freefreak Lv.4
2011年05月04日 10:48:19
只看楼主

《砌规》第5.2.1条 f----砌体的抗压强度设计值,可不考虑强度调整系数γa的影响但是施岚清指南中对面积和水泥砂浆都进行了修正,是不是说 规范上可以不考虑修正但也可以进行修正,所以例题上都进了修正?

《砌规》第5.2.1条 f----砌体的抗压强度设计值,可不考虑强度调整系数γa的影响
但是施岚清指南中对面积和水泥砂浆都进行了修正,是不是说 规范上可以不考虑修正但也可以进行修正,所以例题上都进了修正?
免费打赏
freefreak
2011年05月05日 22:20:43
2楼
没人讨论还是我的问题太低级了,自己先顶起来。
回复
zwhope
2011年05月06日 18:29:54
3楼
按规范上的来 不修正就可以
回复
nana74
2011年06月14日 19:16:25
4楼
书中有句关于5.2.1条的f取值的《处理意见》:可不考虑3.2.3条第2款的规定。也就是说仅不考虑砌体面积的折减,其他的折减还是要考虑的,所以后面例题都有关于水泥砂浆的折减。不知理解是否正确。而且这个规定对于5.2.4和5.2.5都没有作用了吗?书中在这两个条款的例题中也是都折减过了。
另外对于3.2.1条4款也有《处理意见》:对采用Mbxx型的水泥砂浆,取γa-1.0,可是下面的例题里都没有取1,还是按水泥砂浆折减0.9算的,那到底该怎么算?
回复
wqf101909
2011年06月14日 19:32:14
5楼
p15页里面规范有调整
回复
sunny07
2011年06月14日 22:18:46
6楼

特别注意《处理意见》的内容,对于有纠纷的条文,其他规范还有很多,这就要看出题人怎么便答案了,他坑了你自认倒霉吧
回复
zhang-tao-1975
2011年06月16日 06:06:13
7楼
因为是局部受压,受压部位有砌体包裹,所以不用面积调整,水泥砂浆要调整,施工质量为c级也要调整
回复
wuxianpiaopiao
2011年06月16日 17:11:27
8楼
首先局压计算时,不考虑的是面积折减,剩下的都折减;对采用Mbxx型的水泥砂浆,取γa-1.0,这个是指对于灌孔砌体的抗压强度中的f(水泥砂浆)不折减。
回复

相关推荐

APP内打开