为何频繁跳闸?
fancunshang
2011年05月03日 17:42:44
只看楼主

诚心求教:工地上的临时供电,请先看一下总配电箱系统图最近工地经常跳闸,一天能跳三四遍,总箱的630A 300mA的跳,奇怪的是同时箱变低压配电屏处630A 500mA的开关也跳,不明白神马情况请高手们给看看,这配电箱有什么毛病?怎么改?追加一点:二级配电箱无漏保(也不需要漏保),部分三级配电箱(设备箱)无漏报,但是即使设备箱无漏报,漏电的话总箱跳了,怎么低压配电屏处也跟着跳呢?请大家分析分析哦 谢谢!

诚心求教:工地上的临时供电,请先看一下总配电箱系统图
1##.jpg

最近工地经常跳闸,一天能跳三四遍,总箱的630A 300mA的跳,奇怪的是同时箱变低压配电屏处630A 500mA的开关也跳,不明白神马情况
请高手们给看看,这配电箱有什么毛病?怎么改?
追加一点:二级配电箱无漏保(也不需要漏保),部分三级配电箱(设备箱)无漏报,但是即使设备箱无漏报,漏电的话总箱跳了,怎么低压配电屏处也跟着跳呢?请大家分析分析哦 谢谢!

[ 本帖最后由 fancunshang 于 2011-5-3 17:50 编辑 ]

1##.jpg

免费打赏
lsyc93
2011年05月03日 19:11:07
2楼
总箱300ma的应换成0.1s.
回复
ljzeng808
2011年05月03日 22:01:37
3楼
总箱和低压屛都是0.2S,如果漏电流大于500mA,那就一起跳了,最好在分支回路上加上保护电流小稍、时间稍短的漏电保护器,这样就不至于总闸老跳了吧!
回复
y502x
2011年05月03日 22:24:52
4楼
建议的配出加漏保,且按30MA,0.1S整定,,总箱和低压屏的漏最好加延时.
回复
hfqlm
2011年05月03日 22:49:03
5楼
上下级之间的配合有级差配合,也要有时差,否则当动作值比两级的设定值都大的时候就都跳
像上面说的,设置个时间差0.2s左右,
不过老是跳还是要从用电设备端找找原因,排除故障才能从根据上解决问题
回复
fn6155
2011年05月04日 11:20:47
6楼
主开关换成空开,分线的换成漏电
回复
comeon2012
2011年05月04日 12:08:39
7楼
漏电保护器级间动作电流是协调好了,但动作时间没有协调好,总箱处的动作时间应在0.5S以上。最好在二级箱里每一路都加上漏保,然后找出漏电的回路。
老跳闸肯定是有问题的。
回复
wangyoujiasunjin
2011年05月04日 12:58:30
8楼
你查一下N和地是否有连接的地方。
回复