【请问】施耐德C65微断两条脱扣曲线,该怎么理解?
hdmusic
hdmusic Lv.5
2011年05月03日 15:44:53
只看楼主

技术参数:● 电气参数○ 最大工作电压: 440 V ACC 型曲线:保护常规负载和配电线缆● 电气参数○ 额定电流: 1~63 A (30°C 时)○ 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (5~10) In图中有两条脱扣曲线,按照《断路器脱扣特性曲线解析及应用》这篇论文,曲线1的左边为不脱扣区域,曲线2的右边为脱扣区域,而曲线1和曲线2之间的区域为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。


技术参数:
● 电气参数
○ 最大工作电压: 440 V AC
C 型曲线:
保护常规负载和配电线缆
● 电气参数
○ 额定电流: 1~63 A (30°C 时)
○ 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (5~10) In

图中有两条脱扣曲线,按照《断路器脱扣特性曲线解析及应用》这篇论文,曲线1的左边为 不脱扣区域,曲线2的右边为 脱扣区域,而曲线1和曲线2之间的区域为 不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。
论文查看链接:
http://bbs.co188.com/content/0_3160675_1.html

我的问题:
如果此时我的设备过载电流为2In,按照上面的描述和曲线所示,脱扣时间大约在15s~100s。
我的设备允许承受2In的时间为40s,但是这个区域为误差带(按上面的描述),假如微断100s才脱扣,那设备岂不是早被烧坏了?(对这两条曲线很纠结)

因此,请高手帮忙解答一下这两条脱扣曲线该怎么理解?

下图为C型脱口曲线(红色为我标注的):
QQ截图未命名.png
=============================================================
看了各位的回复,5#楼说C型曲线主要用于保护线路,说的没错。但是按照施耐德选型手册的描述,D型曲线总该可以用来保护小电机了吧。此D曲线跟C型曲线有类似的情况,具体请查看D形曲线图。
施耐德选型样本描述:
D 型曲线
保护起动电流大的冲击性负荷 (如电动机,变压器等)
● 电气参数
○ 额定电流: 1~63 A (40°C时)
○ 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (10~14) In

2.png

[ 本帖最后由 hdmusic 于 2011-5-4 13:58 编辑 ]

QQ截图未命名.png


2.png

bfdc018928c961288055.pdf
2.5 MB
立即下载
免费打赏
ashun66
2011年05月05日 08:33:45
22楼
学习了,长知识
回复
fisher211
2011年05月05日 08:54:28
23楼
学习中,以前还真没怎么注意过哦
回复
z1g2d3
2011年05月05日 09:39:45
24楼
这方面的东西不太懂,和大家学习了
回复
hexfire
2011年05月05日 09:52:36
25楼
选用电子脱扣器,可以更小倍数,你的设备要求太高~~~
回复
aaadq5367
2011年05月05日 11:17:58
26楼
学习了,长知识。
回复
dljxf
2011年05月05日 13:52:46
27楼
设备,导线决定开关,而不是开关决定设备,导线。
回复
yqf6941
2011年05月05日 14:39:34
28楼
左边的曲线为热态试验曲线;
右边的曲线为冷态试验曲线。
楼主的情况用B型的也不可靠,
建议采用热继电器保护。
回复
炉火
2011年05月05日 15:26:49
29楼
这个不清楚,学习中!
回复
damnguy
2011年05月05日 16:42:27
30楼
不懂的,学习中
回复
慕尼黑黑
2011年05月05日 17:42:02
31楼
C曲线配电保护,D曲线电机保护
回复

相关推荐

APP内打开