高压架空线在遇到下雨时会不是造成对地短路,因为雨是一直下的,从架空线到瓷瓶再到钢塔,上面肯定都有水,难道不会造成短路吗?请各位高手指教.
高压架空线在遇到下雨时会不是造成对地短路,因为雨是一直下的,从架空线到瓷瓶再到钢塔,上面肯定都有水,难道不会造成短路吗?请各位高手指教.
12楼
终于明白裙边的意义了。。
回复
13楼
学习了,谢谢
回复
14楼
应该不会有这个问题啊,肯定有办法解决啊,ls大家都说了哦
回复
15楼
我也知道了,学习了一个知识
回复
16楼
不会的 如果这样的话大家都白设计了
回复
17楼
如果环境有污染,而且湿度大 雾气大的话,这样是不是就容易发生闪络事故?
回复
18楼
污秽区域的大雨,可能带有高导电率。而如果绝缘子积污量多,要考虑污秽闪络的问题。
绝缘子的外形对绝缘子本身的积污秽量有重要影响,如果是通过污秽区域的输电线路,要选择合适的型式和片数,避免污秽闪络。
回复
19楼
18楼的解释的非常好啊,值得学习
回复
20楼
路过,学习啦,,,,,,,,,,,
回复
21楼
绝缘子就象一把伞,可以让雨水流不到里面.
回复