【求助】高压架空线下雨时会不会存在短路问题
zhxsi
zhxsi Lv.2
2011年05月03日 11:54:01
只看楼主

高压架空线在遇到下雨时会不是造成对地短路,因为雨是一直下的,从架空线到瓷瓶再到钢塔,上面肯定都有水,难道不会造成短路吗?请各位高手指教.

高压架空线在遇到下雨时会不是造成对地短路,因为雨是一直下的,从架空线到瓷瓶再到钢塔,上面肯定都有水,难道不会造成短路吗?请各位高手指教.
免费打赏
lingxuct
2011年05月03日 12:33:27
2楼
这就是“绝缘子为什么是一片片的”,绝缘子表面要干净,绝缘子能隔断雨水。

其次,雨水是“纯水”或叫“蒸馏水”,纯水的电阻是很大的,纯水不与灰尘等污染物混合,电路不会接地,有少量灰尘,对地电流将在这爬电路径上作功(发热),烧断水路。

大雨能很快冲刷掉绝缘子表面的污染物,搞干净爬电路径。
回复
zhxsi
2011年05月03日 14:25:18
3楼
想了好长时间没想明白,多亏高人指点!
回复
zyz8438
2011年05月03日 22:48:41
4楼


有没有仔细研究过绝缘子的形状?就像一串倒扣着的碗。里面雨水是无法淋湿的。
回复
y502x
2011年05月03日 23:20:44
5楼
不会的,因为架空线在选择绝缘子时,不但考虑了干闪电压,也考虑了温闪的电压,即按绝缘子全部淋温时也不会短路.大雨一般不可怕,有时大气过电压时将绝缘子串击穿而短路,或是大雾天\毛毛雨时,绝缘子表面又很脏时也会发生污闪短路.
回复
suzhijie_02
2011年05月04日 00:34:07
6楼
学习了,这种常识很有启迪性。
回复
jhepzxd
2011年05月04日 05:05:46
7楼
绝缘子的结构有防止全部被雨淋湿的措施。
回复
永无止境
2011年05月04日 09:55:27
8楼
确实是如此
如此设计真是绝妙啊
不过这个绝缘子寿命有多长时间,如果更换的话是否要断电操作 ?
回复
skysai
2011年05月04日 11:36:31
9楼
学习了,从生活常见的东西一点一点学习,积少成多啊!!!
回复
wangyuhua917
2011年05月04日 15:42:22
10楼
回复
chenrongtao
2011年05月04日 15:47:39
11楼
终于弄明白了,绝缘子为么事是那个样子的了。谢谢了各位,长见识了
回复

相关推荐

APP内打开