剪力墙能否作为深梁?
thg1982
thg1982 Lv.5
2011年05月03日 10:45:28
只看楼主

各位老师好,最近做的一个工程在基础方面有一些疑惑,请指教。工程为20层框剪结构,下部二层商铺带一层地下室(地下室3.9m)上部为住宅,拟建物所处位置持力层较深,最终采用桩基础加防水板做法。对于结构中剪力墙部分的基础(如楼梯间处),我本来采用墙下设置承台的群桩基础,对承台进行墙下剪切和桩冲切验算;但是我们老总提出另一种思路,墙下无需设置承台,直接在墙下设置桩基础,剪力墙作为深梁考虑;深梁的跨度(桩间距)和宽度(剪力墙厚)好理解,但深梁的高度怎么定义,是一层地下室高度3.9m还是要加上部剪力墙高度?深梁如何进行计算,在配筋方面要注意什么构造措施?

aiinglee1985
2011年05月03日 11:20:54
2楼
第一次见到这种做法,不知道在建模的时候是怎么控制的,跪求高人解答
回复
x1xqq
2011年05月03日 13:24:44
3楼
剪力墙下布桩,可不设置承台。无需计算,配筋方面要注意的构造措施,剪力墙水平分布筋要放大一点,若底部加强区已放的较大,可不再放大。
回复
hgwwsfhyy
2011年05月03日 14:31:51
4楼
为一个单身大龄宅男青年,十分向往楼主您的生活。虽然现在的单位也挺忙,但我没事儿就喜欢加班来着。
有动力了再辛苦也不会怕
回复
zainanjing
2011年05月03日 14:32:54
5楼
个人认为这种做法不合适,应在剪力墙下设承台梁,下设桩基比较好,受力比较明确。不然的话防水板无支撑点,设承台梁后防水板可按双向板受力计算。
回复
xuan-yun
2011年05月04日 09:13:29
6楼
我们这里通常的做法是设承台,再设梁,墙在梁上。
回复
an-ye-tian
2011年05月04日 16:00:05
7楼
新人进来学习一下。
回复
zdy611
2011年05月04日 16:02:10
8楼
剪力墙下布桩,可不设置承台。无需计算,配筋方面要注意的构造措施,剪力墙水平分布筋要放大一点,若底部加强区已放的较大,可不再放大。
回复
鲁忠仁
2011年05月04日 16:51:51
9楼
应该设置构造性的地梁。
如果墙较厚,也应该在梁内设置暗梁。
回复
小狼
2011年05月04日 17:18:09
10楼
应该可以这样做吧,
回复
lupxl2005
2011年05月04日 20:00:59
11楼
第一次见到这种做法,不知道在建模的时候是怎么控制的,求高人解答
回复