防火规范规定防火卷帘两侧设水幕如何设计,请大家指教
防火规范规定防火卷帘两侧设水幕
如何设计,请大家指教
2楼
一般来说,水幕造价有些贵,甲方宁愿做特级卷帘门。
回复
3楼
请介绍点这方面的资料,谢谢!!
回复
4楼
支持,我一般做都要求建筑采用特级卷帘,当然还要从造价考虑,才能说服甲方。呵呵,这样我们也可以做少一个系统。
回复
5楼
防火卷帘两侧的水幕为防火冷却水幕。
喷头最低工作压力0.1mpa喷水强度不小于0.5l/s(详见喷规5.0.10)
布置形式:防火冷却水幕的喷头采用水幕喷头,喷头布置成单排,喷水方向宜指向保护对象,
水幕上面及下面不应有可燃物,若防火卷联两侧受火时,宜在两侧设置水幕。(详见给排水标准图集s2)
回复
6楼
我这里有一个问题,请大家哪个图纸正确?
回复
7楼
如果有的情况必须要做呢?比如说煤矿的井下消防洒水,这是强条!
回复
8楼
其实配合卷帘的冷却作用的水幕,不需要按照防火分隔作用的水幕来考虑。
可以采用湿式系统,采用加密喷头的形式出现,不见得会增加造价。
依据:喷淋设计手册P80;或者措施7.2.7-1-2)里的湿式系统。
欢迎同行探讨。
回复
9楼
主要还是考虑少画点吧,呵呵。
普通卷帘+几个普通喷头 VS 特级防火卷帘
知道价格的不妨说说。
回复
10楼
现在很少做水幕了,因为造价太高,一般是采用复合式特级防火卷帘(耐火极限>3h)即可,且消防部门也认可.
而且规范上为什么要求要做水幕呢,只因为普通卷帘的防火卷的耐火极限达不到要求吧了,即然现在有新技术克服了这个问题之后,为什么要求墨守成规呢!
回复
11楼