18层的住宅排水立管可以用PVC-U塑料管吗?
jpxin
jpxin Lv.2
2006年04月25日 17:31:48
只看楼主

做了一个11层的和18层的住宅楼 想请教以下排水立管用U-PVC的还是用铸铁的好呢?排水管道选择有什么原则吗?18层的住宅需要设专用通气管吗?谢谢

做了一个11层的和18层的住宅楼
想请教以下排水立管用U-PVC的还是用铸铁的好呢?排水管道选择有什么原则吗?
18层的住宅需要设专用通气管吗?
谢谢
免费打赏
saerka_rock
2006年04月25日 17:37:15
2楼
高层建议底下几层用铸铁的排水管,上面可以用塑料管
设不设专用通气管,主要看排水能力
回复
hnyc
2006年04月25日 20:02:46
3楼
用螺旋管,建给规范4.6.2第二条“......、10层及10层以上的高层建筑的生活污水立管易设置专用通气管”
回复
s11
2006年04月26日 18:01:21
4楼
同意三楼
回复
liweigang_21cn
2006年04月27日 19:45:20
5楼
同意三楼
回复
liweigang_21cn
2006年04月27日 19:48:42
6楼
螺旋塑料管和柔性接口机制排水铸铁管
原则上说都可以
但实际上各有各的说法
有的还反映螺旋塑料管不但没有达到消音的效果 反而越旋声越大了
主要是现在做管的忒多了 参差不齐啊
回复
wmg3645565
2006年04月27日 23:12:15
7楼


同意
回复
z-jt
2006年04月28日 12:19:25
8楼
完全可以,但必须每5层设置消能管
回复
hahayou
2006年04月28日 15:50:20
9楼
我们这一般都用塑料管,上次我用铸铁管还被挨了训,至于专用通气管,我觉得最好是做,不要省那点东西,毕竟有时候它是很有用的
回复
myj_6689
2006年04月28日 19:55:51
10楼

严重同意以上看法,我是铸铁管厂家,呵呵,最近销量不错,我供货的工程大部分是八层以上,上面立管全用W型柔性管,地下室及地埋基本是A型管,多层住宅使PVC居多,不过据反映噪音不小,地下用PVC的好像不多。
回复
cylwater
2006年04月28日 21:40:00
11楼
先计算一下排水量,流通能力能满足要求就不需要通气管,估计De125的管就可不设通气管,管道最好用双壁内螺旋管。
回复