一类居住建筑,不超100米的住宅,底下商业服务网点,应该算普通住宅楼吧,那么商业服务网点是不是应该算是普通住宅、居住建筑,那么商业服务网点就不需要上水喷淋了啊~请教各位高手解答[ 本帖最后由 crystaljiang111 于 2011-5-2 14:30 编辑 ]
一类居住建筑,不超100米的住宅,底下商业服务网点,应该算普通住宅楼吧,那么商业服务网点是不是应该算是普通住宅、居住建筑,那么商业服务网点就不需要上水喷淋了啊~请教各位高手解答
[
本帖最后由 crystaljiang111 于 2011-5-2 14:30 编辑 ]
2楼
要看面积多大,一般地下的不需要。上面的高层一般都设
回复
3楼
不算,你这种配商业网点的住宅楼已经算是综合楼了,所以要设喷淋.个人认为普通住宅应该是纯住宅的那种.
回复
4楼
这个问题已经有人探讨过了,请楼主再看看网易其它内容。
回复
5楼
商业网点符合下列两个要求,1首层或者2层,2建筑面积300m2以内,视作商业网点。商业网点不需要做喷淋系统,但要做消火栓系统。住宅的话和商业网点一样。
回复
6楼
规范写的不够明确。要是直接写上商业服务网点按普通住宅对待,就没有争议了。
回复
7楼
原帖由
crystaljiang111 于 2011-5-2 14:29 发表
一类居住建筑,不超100米的住宅,底下商业服务网点,应该算普通住宅楼吧,那么商业服务网点是不是应该算是普通住宅、居住建筑,
请问,这样的高层有没有地下车库,如果有地下车库,商业网点是否需要设置喷淋?
回复
8楼
关于这个问题很多人都很迷惑,论坛里面这样的帖子也不少。
高规1.0.3的条文解释,P75,“首层设置商业服务网点,必须符合规定的服务网点,如超出规定或第二层也设置商业服务网点,应视为商住楼对待,不应以商业服务网点对待”。商住楼,需设喷淋,我想大家都没有异议吧。
高规7.6.2里面的普通住宅,事实上指的是住宅部分。就算是仅仅一层为商业服务网点,也是要设自喷的。我是这么做的。可能有些地方不设,与大家交流。
回复
9楼
这个问题已经有人探讨过了,请楼主再看看网易其它内容。
回复
10楼
条文解释1.0.3 .4.首层设置商业服务网点,必须符合规定的服务网点,如超出规定或第二层也设置商业网点,应视为商住楼对待,不应以商业服务网点对待。最让人纠结,也是消防部门让两层商业网点设置喷淋的有力武器。
回复
11楼
满足商业网点规定的不用设置喷淋,二层的不管如何均设置喷淋,必须的。
回复