我是做干式变压器设计的,我们经常会遇到和低压柜配合设计低压侧出母线连接的事宜,下面有个问题,我们变压器技术协议中要求变压器出线是三相五线制,大家都知道变压器低压常规出线是四线即a,b,c,n,而且这次开关柜提供的图纸中进线也只有四线,这不是和协议有出入吗?我觉的疑问,就打电话和用户管电气的沟通,他的解释是变压器应该再从n相引出一母线和开关柜的PE线连接,这样就是五线式;我不知道用户的这样解释是否是正确的,请兄弟们帮我解惑,谢谢!
我是做干式变压器设计的,我们经常会遇到和低压柜配合设计低压侧出母线连接的事宜,下面有个问题,我们变压器技术协议中要求变压器出线是三相五线制,大家都知道变压器低压常规出线是四线即a,b,c,n,而且这次开关柜提供的图纸中进线也只有四线,这不是和协议有出入吗?我觉的疑问,就打电话和用户管电气的沟通,他的解释是变压器应该再从n相引出一母线和开关柜的PE线连接,这样就是五线式;我不知道用户的这样解释是否是正确的,请兄弟们帮我解惑,谢谢!
32楼
箱式干变要求“三相五线”输出的说法和做法是对的,正确解说是:低压开关柜的PE排,从接地装置到低压柜要经过箱式变压器,变压器的外壳保护接地从这个PE排引,变压器中性点N排要引到低压开关柜,但N排必须有单独一根排接到“接地装置”!(不宜与保护接地共用扁钢)
回复
33楼
回复
34楼
PE
线都不是从变压器中性点引出的。只是在中性点接地系统中,中性线(即N线)从中性点引出后与PE线直接连通而已。
---------不明白为什么要这么说?该系统高压侧为三相四线的TN-C系统,但低压侧要求为三相五线的TN-S系统,这种情况非常普遍。变压器中性点接地后,从变压器中性点直接压出两根排]N排和PE排,所以“PE线就是从变压器中性点引出的”已是不争的事实
回复
35楼
学习了,很好。有点简单
回复
36楼
学习一下 希望有人解释一下三线四相和三线五相 本质区别?
回复
37楼
学习啦 不虽然不是很明吧
回复
38楼
<中性点接地>
我们可以想想这句话
N接地就是变压器的接地线
地线不是以中性点开始
对不对?

中性点接地>
回复
39楼
我是做干式变压器设计的,我们经常会遇到和低压柜配合设计低压侧出母线连接的事宜,下面有个问题,我们变压器技术协议中要求变压器出线是三相五线制,大家都知道变压器低压常规出线是四线即a,b,c,n,而且这次开关柜提供的图纸中进线也只有四线,这不是和协议有出入吗?我觉的疑问,就打电话和用户管电气的沟通,他的解释是变压器应该再从n相引出一母线和开关柜的PE线连接,这样就是五线式;我不知道用户的这样解释是否是正确的,请兄弟们帮我解惑,谢谢!
用户的解释是否是正确的
回复
40楼
支持32楼的解释。我们也是这样做的。
回复
41楼
支持TN-C“三相四线”线制系统,TN-S“三相五线”制系统,因为大家都习惯了,也容易区分,比方说:在低压母线槽上,设计院通常要求是三相四线母线槽或三相五线母线槽,我们一看就知道是什么东西了
回复