裂缝控制是一个问题。我觉得,裂缝是由刚度控制,梁的截面高度不能取太小。高规参照值是1/12~1/18。我们院总工一般取1/13,但是用PKPM计算裂缝也有一些比较大。包世华在高层建筑结构设计和计算上册P230页写道:在一般荷载作用下,满足下列要求的梁,可不进行刚度计算,框架梁截面高度,可取计算跨度的1/8~1/12,且不小于400。且高度不宜大于净跨的1/4。主梁截面宽度不宜小于1/4截面高度且不小于1/2柱子宽度,且不小于250。
包世华在高层建筑结构设计和计算上册P230页写道:在一般荷载作用下,满足下列要求的梁,可不进行刚度计算,框架梁截面高度,可取计算跨度的1/8~1/12,且不小于400。且高度不宜大于净跨的1/4。主梁截面宽度不宜小于1/4截面高度且不小于1/2柱子宽度,且不小于250。
普通住宅的填充墙一般都为200厚,所以我一般梁截面宽度大都做成200的,梁截面高度如果对建筑不影响,配筋率比较大的情况下我会调大梁的截面,一般配筋率我控制在1.5以下,配筋率小能增加延性,刚度大能减小梁的裂缝和变形。
框架梁截面高度一般大于400,规范规定梁箍筋间距大于梁截面高度的1/4,如果截面高度小于400,则箍筋最小间距得小于100,自己手配钢筋时需要注意。
还有一个需要注意的地方是主梁截面高度不宜大于净跨的1/4。这主要控制梁的剪切变形。在孙训芳材料力学P118页里说道:一般情况下横截面上既有弯矩又有剪力,在均布荷载作用下矩形截面简支梁当其跨高比大于5时,横截面上的最大正应力按纯弯曲计算,误差不超过1%,且跨高比越大,其误差越小。现在pkpm采用的有限元软件计算,我不清楚是否考虑了梁跨高比小的框架梁的计算的。但是跨高比小肯定影响的是梁的剪切变形。龙奴球结构力学中梁的位移计算举例(P251例6-3)中例举了一悬臂梁的变形计算,当高跨比为1/10,剪切变形与弯曲变形的比为1.07%,当高跨比为1/2时,剪切变形为弯曲变形的1/4,而剪切破坏的延性很小,所以一些地方必须做成短梁时,需要加强梁的箍筋。我想,这也是梁设计成强剪弱弯,高规规定剪力墙连梁宜设计为弱连梁,深受弯构件设计等理论依据。
本人从事结构设计时间不长,这仅我个人理解,可能有的理解有误,请高手指点。也请看到本贴的朋友理解后再利用到工程设计中,以免因为我的这个帖子带着大家一起出错。也欢迎大家踊跃讨论,提高大家的技术水平。