我是暖通新手。现在正在做一个靠近哈尔滨的一员住院部的暖通设计。由于每层的面积比较大,所以分成了外区,内区。而且,住院部房间都比较小,故没有用全空气系统。经过理论计算,内区冬天也是需要制冷的,而同时外区房间需要供热。所以,我选用四管制的风机盘管。制冷机组选择了水冷机组,COP高一些。冬季供热选用医院自带的锅炉房的蒸汽,用换热器加热水后送到风机盘管。现存在问题:1.冬季内区制冷,冷源如何选择?我的想法是想利用室外低温空气,稍微加热后送入室内进行制冷。但是这个方法在—30度或者—20度还好用。但如果室外在0度左右,则换热温差太小,换热系数太低了。0度的风又不能直接送入室内。
我是暖通新手。1.冬季内区制冷,冷源如何选择?
我的想法是想利用室外低温空气,稍微加热后送入室内进行制冷。但是这个方法在—30度或者—20度还好用。但如果室外在0度左右,则换热温差太小,换热系数太低了。0度的风又不能直接送入室内。
2.想问下,在实际情况中,内区需要制冷吗?我觉得冬季内区房间还是需要供热吧?我是南方人,所以不太清楚北方的情况。
求高手指导下~谢谢了
2楼
等待高手解惑!
回复
3楼
既然选择了四管制的风机盘管,那冬天就用冷却塔的冷却水通过板交制备冷冻水供风机盘管用好了。至于内区应该是制热还是制冷,那得根据你的负荷计算得出结论。
回复
4楼
1 建议采用两管制水系统,内外区采用不同的分集水器。
2:风系统采用风机盘管加独立新风系统
3:冬季内区冷符合应该比较小,可以采用冷却水+板换免费制取空调冷水;或设置一台小的制冷主机。
回复
5楼
除非室内有热源,需要冬季制冷,如果没有可不必要冷源。
回复
6楼
支持2楼3楼的方法。
1:内外区采用不同的分集水器。
2:风系统采用风机盘管加独立新风系统
3:冬季内区采用冷却水+板换制取空调冷水
我做过一个工程就是这种方式,比较节能。
回复
7楼
采用冷却水,冬天结冰了怎么办?
回复
8楼
请问一下6楼的同事,冬季的冷却水和什么交换热量。
回复
9楼
北方地区冬季内区需要供冷的场所,基本上是商场、写字楼、酒店、影剧院等人员密度和/或照明负荷较大的公共建筑,
楼主说的医院的住院部,如果病房位于内区,病人较多,需要供冷的可能性是比较大的。
四管制系统,内区供冷一般基本上有两种做法:
1.把暖气/空调关小直至关闭,如果还解决不了内区过热,在考虑第2、3项措施。
2.利用室外新风经过处理到10度左右,为内区供冷。
设计时需要事先为内区单独设置通风系统(送风的同时别忘了排风),过渡季和冬季都可以全新风/部分新风运行,
优点是运行灵活,系统简单,可利用天然冷源,缺点是需要单独设置系统,可能会影响吊顶高度,要看建筑又没有条件实现。
3.运行冷却塔(不开主机),用冷却水和四管制系统中的冷冻水换热,一般内区冷负荷会占到夏季总负荷的20%左右,当然还要取决于建
筑的形式如何,自己核算一下内部负荷即可得出结果,需要设置板式换热器和循环水泵,冷却水侧可以用夏季的冷却水循环泵,冷冻水侧
最好另外1台循环泵(当然也可以用夏季的冷冻水循环泵,不过水量和扬程比较难正好匹配),然后用冷冻水去供给内区即可,和夏季一
样,但要注意,过渡季时,室外湿球温度超过6度时,采用这种方式就不太合适了,因为换出来的冷冻水,温度已经到达10度以上,除湿
的效果比较差,如果对房间湿度没有太多要求的话,勉强降降温也到还是可以。
冬季开冷却塔,需要注意防冻,冷却塔水盘和室外的冷却水管,都要保温并做电伴热,确保冷却水温0度以上,通常做法是保证5度。
并在冷却水供回水管道上设电动三通,温度过低时,首先停止冷塔风机,温度还降低,则三通阀开启,先旁通一部分水(不通过冷塔),
温度继续降低,则需要开电伴热了。这些逻辑控制要求都要写在设计说明的运行侧略中并提给电气(弱电)专业,否则没有人给你配控制
系统,冬季要冻坏的(俺就碰到过这种案例)。
对于一些比较重要的内区,就需要开启冷机了。这时候开冷机要注意冷却水温度过低会对冷机的运行造成很大的影响,至于如何解决,是
另外的问题了,在此不作赘述,咨询一下几大冷机厂家,都可得到答案的。
以上回复是否可以回答楼主的疑惑?
回复
10楼
9楼回答很详尽,学习了。
回复
11楼
能不能利用外区和内区进行一下热交换?
回复