【请问】高压线路停电转检修送电拉开接地刀闸为何会放电
问天
问天 Lv.3
2011年05月01日 09:32:30
只看楼主

比如,某条220KV高压线路,在停电转了线路检修后,恢复送电时,在变电站里将接地刀闸拉开,会产生放电现象,为什么呢,照理来说,线路接地后,线路上的静电都已经被引入大地了呀.

比如,某条220KV高压线路,在停电转了线路检修后,恢复送电时,在变电站里将接地刀闸拉开,会产生放电现象,为什么呢,照理来说,线路接地后,线路上的静电都已经被引入大地了呀.
免费打赏
micholas
2011年05月05日 09:49:33
22楼
感应电哦
回复
renguodong
2011年05月05日 10:58:10
23楼
如果是同塔双回路,出现这样的现象是很正常的。
回复
guxiangxue
2011年05月05日 11:42:35
24楼
向专家门学习。
回复
ruixian86
2011年05月05日 16:43:22
25楼
学习顶帖,搞不懂。
回复
wangwu20100303
2011年05月05日 18:01:53
26楼
肯定是感应电
回复
yaneric
2011年05月05日 22:44:25
27楼
感应呀注意观察
回复
yugzh168
2011年05月06日 10:33:09
28楼
就是感应电引起的(特别是同杆架设的更为明显)。
回复
dqboss
2011年05月06日 11:52:46
29楼
送电的时候接地刀闸还合着?不对吧,送电之前应该把接地刀闸断开啊。
回复
zrm444
2011年05月06日 12:40:02
30楼
如果是同一电缆桥架或同一电缆沟内的电缆会不会有这种情况呢?
回复
zyz8438
2011年05月06日 16:11:52
31楼


电缆应该不会!
回复