比如,某条220KV高压线路,在停电转了线路检修后,恢复送电时,在变电站里将接地刀闸拉开,会产生放电现象,为什么呢,照理来说,线路接地后,线路上的静电都已经被引入大地了呀.
比如,某条220KV高压线路,在停电转了线路检修后,恢复送电时,在变电站里将接地刀闸拉开,会产生放电现象,为什么呢,照理来说,线路接地后,线路上的静电都已经被引入大地了呀.
2楼
该220kV线路是否是同塔双回,同塔的另外一条线路没有停电。有感应电产生!
回复
3楼
支持楼上,是多回线路的感应电流,在接地刀闸拉开时拉弧。
回复
4楼
支持楼上,是多回线路的感应电流,在接地刀闸拉开时拉弧。
回复
5楼
要是线路停电,拉开接地开关有火花的话,有可能是感应电,也可能是风吹磨擦起电。
回复
6楼
感觉造成这种现象的原因是感应电的可能性更大。