问个关于底部加强区的问题
熊猫聊神
2006年04月25日 14:22:52
只看楼主

问个关于底部加强区的问题高层的底部加强区,按照高规7.1.9确定范围按照高规7.2.10对墙肢的剪力设计值进行调整那PKPM程序是否已经自动对剪力设计值进行调整了除了剪力设计值调整,底部加强区还做了哪些加强?一个三级抗震的纯剪力墙结构没有约束边缘构件,那底部加强区怎么特别对待?

问个关于底部加强区的问题
高层的底部加强区,按照高规7.1.9确定范围
按照高规7.2.10对墙肢的剪力设计值进行调整
那PKPM程序是否已经自动对剪力设计值进行调整了
除了剪力设计值调整,底部加强区还做了哪些加强?
一个三级抗震的纯剪力墙结构
没有约束边缘构件,那底部加强区怎么特别对待?
免费打赏
scorpionsuper
2006年04月25日 19:09:53
2楼

按构造边缘构件做。
回复
sunjingfeng
2006年04月26日 09:58:17
3楼
高规的7.2.15条规定:抗震设计时,一、二级剪力墙结构底部加强部位及以上一层的墙肢设置约束边缘构件,一、二级剪力墙的其它部位以及三、四级和非抗震设计的剪力墙墙肢均应设置构造边缘构件。
对于这两类边缘构件,程序都可以通过自动搜索确定。边缘构件的一些特征尺寸、主筋面积、箍筋面积或者配箍率,用户都可以在边缘构件简图中看到
回复

相关推荐

APP内打开