地下室顶板花槽验算问题
lyzxqf
lyzxqf Lv.2
2011年04月30日 06:48:01
只看楼主

地下室顶板限荷40KN/M2,现在其上面做一花槽(此花槽长60米左右).:先砌两间距1200(墙中心间距),960高的墙,墙上现浇120厚钢筋砼板,在板上两边再砌间距1200,高1200的墙,上面1200高V型槽里填种植土. 我是这样处理的:我是按简支考虑(取1米长为计算单元),两墙底为支座,先算出每墙墙底压力,然后与地下室顶板限载比较,此方法可行不?简单计算如下:(未计钢筋砼板)将填土化成简支线载:16*1.2*1=19.2kn/m

地下室顶板限荷40KN/M2,现在其上面做一花槽(此花槽长60米左右).:先砌两间距1200(墙中心间距),960高的墙,墙上现浇120厚钢筋砼板,在板上两边再砌间距1200,高1200的墙,上面1200高V型槽里填种植土.
我是这样处理的:我是按简支考虑(取1米长为计算单元),两墙底为支座,先算出每墙墙底压力,然后与地下室顶板限载比较,此方法可行不?

简单计算如下:(未计钢筋砼板)

将填土化成简支线载:16*1.2*1=19.2kn/m
砼板面以上墙体自重:1.2*19*.37=8.44kn/m
砼板面以下墙体自重:0.96*19*.37=6.75kn/m
所以墙底压力:(19.2*0.6+8.44+6.75)/0.37=72KN/M2>地下室顶板限载40KN/M2

此法可行不?
免费打赏

相关推荐

APP内打开