氨用虹吸罐问题
zhanghon.gjin
2011年04月29日 21:01:26
只看楼主

我这里现有一台螺杆压缩机是烟冷的2ka-20机组油冷是氨自冷的,在运行中发现虹吸管与排气总管相连接的虹吸管顺着排气总管往虹吸罐里进高压蒸汽,这根管的功能应该是把油冷排气在虹吸罐里没有液化的残余蒸汽虹吸到蒸发冷里的么,现在可倒好,蒸汽流向反过来了。设备安装情况是这样:排气总管与虹吸罐中心线落差2.5m左右,虹吸罐与排气总管相连接的管道净高比排气总管高0.5米左右,不知哪里出现了问题?敬请各位老师赐告,不胜感谢

我这里现有一台螺杆压缩机是烟冷的2ka-20机组油冷是氨自冷的,在运行中发现虹吸管与排气总管相连接的虹吸管顺着排气总管往虹吸罐里进高压蒸汽,这根管的功能应该是把油冷排气在虹吸罐里没有液化的残余蒸汽虹吸到蒸发冷里的么,现在可倒好,蒸汽流向反过来了。设备安装情况是这样:排气总管与虹吸罐中心线落差2.5m左右,虹吸罐与排气总管相连接的管道净高比排气总管高0.5米左右,不知哪里出现了问题?敬请各位老师赐告,不胜感谢
免费打赏
wangyiyanjiu
2011年05月21日 15:26:23
2楼
关键看油温,只要油温达要求就好
回复
guan_02
2011年05月21日 18:11:31
3楼
是不是连接虹吸罐与排气总管的管道接口焊接方式不对?是不是割的斜口焊接的-----
一般我们在安装施工时,将这根管直接从机房通到进蒸发冷前的排气主管上,并顺着排气管道的流向割一斜口,将虹吸罐上来的这根管直接斜插到排气主管上,你的高度为500,是不是太高了?我们焊接时这个高度顶多是一个弯头的高度。
回复
chiguang22
2011年09月13日 15:35:37
4楼
好好学习天天向上
回复
chiguang22
2011年09月13日 15:36:52
5楼
其实虹吸就是利用射吸原理的!!!!就是气焊切割的原理