2楼
可以采用定压罐!
回复
3楼
采用微机定压也行,更加稳定些
回复
4楼
水泵定压补可以吗,用变频的
回复
5楼
不可以,必须设.膨胀水箱是为了解决冷冻水随温度变化而热胀冷缩造成的容积变化的,经常补水或溢水.
回复
6楼
设置自动卸压的安全阀呢,水回收到软化水箱
回复
7楼
当然要设膨胀水箱了,空调水与供热水一样的需要容纳膨胀水。你是不是学暖通的哦。
回复
8楼
回复
9楼
稳压罐或膨胀水箱
稳压罐不受高度限制
回复
10楼
目前系统定压方式主要有膨胀水箱定压,补水泵定压,补水泵变频调速定压,气体定压罐定压
1、膨胀水箱定压
因其必须设在整个系统的最高点距离锅炉房制冷机房较远,管理不方便,使高位水箱的应用受到了限制。
2、补水泵定压
补水泵连续补水定压的空调系统,其定压装置是由补水箱、补水泵及调节器组成,在系统正常运行时,通过压力调节器作用,使补水泵连续补给的水量与系统泄漏量相适应,从而维持系统动水压曲线的位置,但这种定压方式,一般需连续运行,耗电大。而采用补水泵配稳压罐的方式定压,又使设备变得复杂,且增大了占地面积。
3、稳压罐定压
属于最常用的也是最稳定的定压方式,但是定压罐容易出现膜体泄漏,造成定压失灵;
4、补水泵变频调速定压
采用补水泵变频调速定压,其基本原理是根据供热系统的压力变化,改变电源频率,平滑无级地调整补水泵转速,并与在旁通管上增设电磁阀,进而及时调节补水量,实现系统恒压点压力的恒定。节能效果是明显的,与补水泵连续运行定压相比较,节省补水泵系统上调节阀的节流损耗。对于间歇运行的补水泵定压,因补水泵启动频繁,不但影响补水泵寿命,而且多耗费了电能。水泵在启动时,由于电机的定子、转子的转差大,通常电机的启动电流约为额定电流的6~7倍,进而其启动功率约比额定功率大30%左右。由于变频器可以使补水泵在额定电流下启动,且启动频率不频繁,因此变频调速定压比起间歇运行定压来,省电效果也是明显的。与气体定压罐比较,特别是供热规模较大,定压罐容积较大时,补水泵变频调速定压方式即使在经济上也是占优势的。
但是补水泵变频调速定压初投资较大,而且那四个压力点设置不好的话也会出现失效现象;
所以究竟选择哪一种,还是的根据实际情况决定!!我刚设计完一个锅炉房与制冷机房,真得挺麻烦!
回复