【求教】地板采暖和风机盘管的供回水能并联设计吗?
gengcj1980
gengcj1980 Lv.2
2011年04月29日 16:50:45
来自于采暖供热
只看楼主

手头有一个办公楼空调采暖工程,冬季办公大厅是风机盘管供暖,另外有部分地暖辅助供热,其余房间均为风机盘管供暖。不知道这样设计是否合理,60度的热水直接供到地板采暖系统,会不会导致地面温度过高,影响舒适度?多谢了!

手头有一个办公楼空调采暖工程,冬季办公大厅是风机盘管供暖,另外有部分地暖辅助供热,其余房间均为风机盘管供暖。不知道这样设计是否合理,60度的热水直接供到地板采暖系统,会不会导致地面温度过高,影响舒适度?多谢了!
免费打赏
gengcj1980
2011年04月29日 16:56:49
2楼
大厅的辅助地暖供水和风机盘管水路是并联的。
回复
gengcj1980
2011年05月09日 15:21:01
3楼
谢谢楼上,只是同一个机组出来的水怎么变成不同温度呢?
回复
xiefang6668
2011年05月16日 16:57:51
4楼
如果真的是60度的水,确实偏高了点。
对风机盘管来说也不必要。50/45度,个人感觉比较合适,当然温度与热源形式有关。
地暖与风机盘管最好分别设管路。温差在5度左右。同意这种说法,我们也经常这么做的。
回复
hfziqing
2011年05月16日 18:48:25
5楼
地暖采暖温差十度 ,55,45
空调温差是5度
分开设置
回复
寒冬
2011年05月16日 20:48:56
6楼
冬天用风盘管作为散热装置使用效果并不是很好,不如地暖,热空气密度小在上面,60度水温应该没有问题的!
回复
yourwzj
2011年05月17日 17:01:40
7楼
要想分开,只能采用换热器,地热一组,风机盘管一组。
回复

相关推荐

APP内打开