各位,遇到疑难问题,请大家帮忙找找原因。
系统描述:压缩机+蒸发冷+高储+经济器(卧式无壳管式)+气液分离器+板换。制取冰水。经济器和气液分离器都控制液位的控制方式
问题:运行时通过计算水侧的冷量CMT算出压缩机的冷量只有额定的50%而已。已经找过很多原因,如吸气阻力大,吸气过滤器网堵塞,温度传感器不准,系统有空气等常规原因。均以检查过。
现在怀疑经济器和气液分离器的液位控制过低,导致有从经济器到气液分离器的液体为气液两相,导致压缩机有一部分相当于热气旁通。导致冷量不足。压缩机一直运行在满负荷。请问各位高手这个原因合理么?或者有
不常见的原因导致制冷量不足?
多谢!
2楼
或者是否有气进入经济器,被压缩机抽走。导致冷量不够。
回复
3楼
默默学习!努力看帖子
回复
4楼
学习
。。。。。。。。。。。
回复
5楼
这个要根据系统情况来判断,压缩机是螺杆式的么?
经济器通向压缩机中间补气口的管路上是否有阀门控制?蒸发器供液量如何?
最好把系统详图发上来看看。
回复
6楼
以前是否制冷足够?看下是否什么原因影响换热效果才是真的,还有看压缩机的电流如果很大,而且冷却温度不高就是散热效果影响了
回复
7楼
是什么压缩机;螺杆机吗;要是螺杆机;看看是否加载啦;
回复
8楼
多谢大家帮忙解决问题,是螺杆压缩机、以上大家所说的问题几乎都考虑过
1、蒸发器液位不够,已经提高了液位控制的SV4的高度。
2、经济器回气到压缩机有阀门,关闭回气电磁阀后,让经济器相当于储液器,冷量依然没有增加,经济器即使不起作用,冷量也不会相差这么大。
3、压缩机的情况:压缩机电流和理论计算的值差不多,滑阀电位计也正确,压缩机运转到100%了,吸气过滤器的滤网也检查了,没有堵塞。
现在迷惑的地方是压缩机一直运转在100%的情况是,冷量传递到哪里去了?在板换进出水温差小的时候,水泵流量大的时候,根据CMT算的冷量较大。板换进出水温差大的时候,流量小的时候,算出来的冷量较小。
计算时都是恒定水泵流量,并且压缩机满载运行了一段时间,进出水温差相对稳定的情况下计算的。
经济器和气液分离器都是通过控制液位的方式来进行供液的,从原理上来说只要制冷剂足够,经济器和气液分离器不存在从高储过来的热气旁通进入到压缩机导致冷量不够的情况。
现在已经在原来浮球的位置上,提高了浮球的位置,冷量依旧是这么多。
板换单流程的结构会导致类似的换热问题么?板换和制冷剂的进出是同一方向的。
多谢大家!
回复
9楼
手里没有电子版的图纸,我描述下系统,3台螺杆压缩机,蒸发冷凝器,储液器,闪发式的卧式经济器,卧式气液分离器,两个板式换热器,采用重力供液,气液分离器和经济器的供液都是PMFL+SV4的方式,经济器回气为ICS+CVP,保持经济器压力恒定。其他均常规形式。
回复
10楼
制取多少温度的水?、低压是多少?中间压力又是多少?
回复
11楼
用了多少年了?冷量衰竭是蛮大的,应该清洗了。