冷冻水能变频吗?
hust9904
hust9904 Lv.2
2006年04月25日 10:32:34
来自于中央空调
只看楼主

今天听一人介绍说可以做冷冻水变频,请问是否会引起什么问题?我个人觉得可能会不太现实,请指教

今天听一人介绍说可以做冷冻水变频,请问是否会引起什么问题?

我个人觉得可能会不太现实,请指教
免费打赏
yys0411
2006年04月25日 12:03:18
2楼
有,听特灵的机器,蒸发器水流量可以在30%-100%之间变流量调节,如果真是如此的话就可以直接一次水泵变频,如果不行,只能二次水泵变频了。
回复
hust9904
2006年04月26日 09:15:07
3楼
谢谢楼上大虾

但是对于是否会影响管路(机外系统)水力均衡呢?

不知道是怎样实现的
回复
citywolf
2006年04月26日 13:30:34
4楼
当然可以了,现在蒸发器的性能提高了,可调范围大了.特灵的机器不错
回复
lb325
2006年05月01日 15:08:50
5楼
一次泵变频还是看特灵,搞得就是不错
回复
zychi520
2006年05月08日 14:28:17
6楼
当然可以变频,不管是一次泵还是二次泵变频都可以,问题是要看你的制冷机支持的冷冻水流量的的范围是多少,一般的话是要在30%~~~100%内。至于是什么品牌的倒是无所谓,因为我们公司的空调系统就有做冷冻水跟冷却水的变频的,有开利的也有约克和特灵的。
回复
zdm6060
2006年05月08日 16:41:30
7楼
可以的,但要看系统设计
回复
mys802
2006年05月09日 10:49:32
8楼
变冷冻水和冷却水的前提条件一定是要冷水机许可.也就是必须冷水机的保护控制程序是按照变流量编的.否则要伤冷水机并且更浪费电.千万不要上一些所谓的节能专家的当!!!
回复
荔枝兔
2006年05月14日 10:25:08
9楼

请问当冷冻水流量在30%时,变频器的输出频率是多少?水泵的转速是?%?你们公司做的开利、约克和特灵主机的最低安全流量是多少?
回复
荔枝兔
2006年05月14日 10:28:56
10楼

同意楼主“否则要伤冷水机并且更浪费电.”的观点!但是在“变冷冻水和冷却水的前提条件一定是要冷水机许可”下是否存在节能空间呢?
回复